Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вакуумная камера
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Evgenii87
На рисунке камера на 12 кВ. Мы хотим испытать ее повышенным напряжением 48 кВ на разрыв, каким должно быть расстояние от верхнего контакта камеры до шпильки которая будет вставлена в отверстия пластин между которыми находится камера?
се-ренький
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.
Evgenii87
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:31) *
То есть, вам необходимо знать, на какое расстояние разводить контакты камеры? Если да, то это к производителям камер или производителям выключателя, в которых данный тип камер применяется.

Нет, нам нужно знать на какое расстояние шпильку отодвинуть от контакта камеры, чтоб между ними пробоя не было.
се-ренький
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету
Evgenii87
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 11:45) *
Если шпилька будет заземляться - это один компот, если нет, то другой... На мое ИМХО, достаточно будет 90-120 мм в свету

Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?
се-ренький
Не кажется. В оборудовании 10 кВ испытательное напряжение составляет 42 кВ, что не очень далеко от вашего испытательного значения, а минимально допустимые рссстояния как раз находятся в этом диапазоне (120 мм по воздуху для 10 кВ).
RomanNV
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.
Evgenii87
Цитата(RomanNV @ 21.2.2012, 12:02) *
ЕМНИМС, для сухого воздуха принято считать пробивной промежуток 1мм на 1 кВ.
Для вакуума всяко меньше будет.

А 42 мм что то уж совсем маленькое значение!
се-ренький
Цитата(Evgenii87 @ 21.2.2012, 10:52) *
Заземляться не будет. При 42 кв, вам не кажется что мало 90-120 мм?

Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе icon_eek.gif
Evgenii87
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:37) *
Не понятно, какие могут быть проблемы с пробоем, если шпильки потенциально не связаны с землей? Они "висят" в воздухе icon_eek.gif

Но эта шплька прохдит во всю длину камеры, то есть со шпильки напряжение может прыгнуть на заземленный контакт камеры.
се-ренький
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.
Evgenii87
Цитата(се-ренький @ 21.2.2012, 12:48) *
Чтобы точно не лопухнуться, можно замерить расстояние между контактами камеры в свету (между аппаратными контактами), и это расстояние взять за основу.

Спасибо, так попробуем.
Anatoli
контакты камеры без привода постоянно замкнуты, вакуумный вуключатель принудительно РАЗМЫКАЕТСЯ. ход контакта у разных камер разный, у ВВВ 10-400 9мм, у ВВТЕЛ- 5 мм, это цыфры по памяти, уже несколько лет не вникаю.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.