уважаемые коллеги,
прошу поучавствовать в разрешении следующей проблеммы
на шильдике установки (электроприемник) указана мощность 18.5кВт/3ф/32А, в паспорте есть фраза "63А time lag fuse necessary"
автомат D40A вышибает на старте, но по условию селективности не могу себе позволить 50А
жду советов по подключению, заранее спасибо
Что за установка? Поподробней пожалуйста.
А вобще, нарушать требования технической документации- дурной тон.
т.е при пуске срабатывает автомат? действительно что за установка?
Цитата(alextr @ 20.2.2012, 11:25)
"63А time lag fuse necessary"
Это значит, что установка для нормальной работы должна быть подключена через 63А предохранитель, который еще и срабатывает с задержкой по времени.
Видимо у установки большой пусковой ток!
Цитата(alextr @ 20.2.2012, 11:25)
автомат D40A вышибает на старте
Доказывает вышесказанное.
спасибо за внимание
установка лабораторно-измерительная, основная нагрузка - галогеновые лампы
про пусковой ток - согласен, ориентировался на инфу с шильдика, т.к. в мануале оч. много страничек и все с нерусскими буквами,
возможно в данном случае использование какого нибуть устройства плавного пуска?
Цитата(alextr @ 20.2.2012, 14:51)
установка лабораторно-измерительная
А по этому вы не должны влиять на её работу извне.
Изменяя режим запуска и работы этой установки, вы можете нарушить её технологические параметры, либо технологический цикл.
И рискуете превратить лабораторный прибор в показометр.
Нарисуйте схемку, как эта установка запитана у вас сейчас, со всеми аппаратами защиты по питающей линии.
често говоря, не умею загружать рисунки, попробую описать:
ГРЩ С50А - ВВГ 5х10 - ЩР ОТ63А(вводной), D40А(групповой) - ПВ3 5(1х10) - установка
вобщем без вариантов
Ну так у вас, даже если вобще избавиться от D40A избавиться, на ГРЩ автомат будет вырубаться скорее всего.
Лучший способ, конечно, это сделать всё правильно. Увеличить сечение КЛ, увеличить автоматы...
А иначе любое другое решение будет чистой кустарщиной.
Можно попробовать запитать вашу установку двумя параллельными КЛ, каждую из которохы посадить на АВ30А.
В результате пусковые токи она будет успешно пропускать, ну а при ававрии на любой из КЛ будет срабатывать защита.
Но это будет самодельщина.
Либо вместо автомата D40А считать и ставить релейную защиту, но это будет "из пушки по воробьям".
Есть возможность ток замерить? Может автомат бракованный?
пусковой ток замерить нечем, рабочий гораздо меньше уставок, - но дело не в АВ
думаю ответ RomanNV - исчерпывающий
всем спасибо
ElectroFox
20.2.2012, 19:10
Если Ваши "галогенки" не подключены к лаб.установке, (например, измеряете "люмены" или "спектр"), то напрягите своего Энергетика насчёт отдельной линии для "галогенок".
А если Ваши "галогенки" "привязаны" к прибору (например, ВАХ снимаете), то только усиливать питающую линию лаб.прибора.