Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: инфракрасное обследование
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


дедсаша
В бюджетную организацию пришел приказ "О мерах по усилению противопожарной защиты". Один из пунктов: "Провести инфракрасное термографическое обследование и суточный мониторинг электросистем с целью выявления пожароопасных участков и повышенного нагрева электрооборудования". Т.е. это тепловизионное обследование?. Подскажите пожалуйста, какие разрешительные документы должны быть у исполнителей на эти работы, или достаточно тепловизора с поверкой.
case69rus
оффтоп....
сколькож денег-то выделили на такое обследование?
дедсаша
Цитата(case69rus @ 15.2.2012, 20:28) *
оффтоп....
сколькож денег-то выделили на такое обследование?

off-topic: не по теме (англ.) а у кого, как не у профессионалов спросить. а денег еще нет, но есть сроки выполнения.
case69rus
наверное, спустили рекомендации, у кого лучше заказать данное исследование?
попсовенький сеюминутный тепловизор стоит под 100 тыров... а вам выдали указание о !!!!!!суточном !!!!! мониторинге!!!!
фак!!! прям не знают, как бабло распилить icon_sad.gif прискорбно.
имхо...юзали обычный пирометр (но для своих целей- не для бумаг). недорого, надежно...
Roman D
Цитата(дедсаша @ 15.2.2012, 19:37) *
денег еще нет, но есть сроки выполнения.

- Рядовой Цу-Кин-Цын!
-Я!
-Сколько у Вас патронов?
- Один!
- Вот Вам ещё два, взорвать мост!
с2н5он
Цитата(дедсаша @ 15.2.2012, 18:42) *
достаточно тепловизора с поверкой.

ну или как было сказано пирометр
но без постоянного контроля и обслуживания проводить суточный мониторинг и на этом успокоиться - бессмысленно
Sinus
Автор, колись где так бюджеты пилят!!! censor.gif
scasi
Цитата(дедсаша @ 15.2.2012, 21:42) *
В бюджетную организацию пришел приказ "О мерах по усилению противопожарной защиты". Один из пунктов: "Провести инфракрасное термографическое обследование и суточный мониторинг электросистем с целью выявления пожароопасных участков и повышенного нагрева электрооборудования". Т.е. это тепловизионное обследование?. Подскажите пожалуйста, какие разрешительные документы должны быть у исполнителей на эти работы, или достаточно тепловизора с поверкой.

Какой у Вас город? На какой документ сослался проверяющий? Если не написал ГОСТ, а кого то порекомендовал то Вас разводят на бабло!
Варианты два:
1. Предлагаете тому же чуваку провести обследование за откат. Пусть охренеет от вашей дерзости.
2. Написать в проверяющую организацию жалобу, по поводу не правомерного действия сотрудников!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.