Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: мобильная электроустановка
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


Dimich-krutan
Здравствуйте кто может подсказать соответствующий Гост с указанием минимального расстояния от щита до оборудования в мобильной охлаждающей установке контейнерного типа.
Суть вопроса у нас есть контейнер с холодильным агрегатом, оборудование в нем размещено очень плотно и осталось мало места для щита, от лицевой панели щита до рамы компрессора - 600мм, согласно ПУЭ п. 4,1,21 - установка распред. устройств в электропомещениях, допускается такое размещение (не менее 0,6м при наличии выступающих частей строительных конструкций), но согласно 5,1,14 - размещение электрооборудования в электромашинных помещениях, недопускается (не менее 1м). Есть ли ГОСТ на конкретные мобильные установки контейнерного типа? подскажите пожалуйста, вопрос очень срочный...
ez81
Есть гост на мобильные установки но там про электроснабжение сказано, в первую очередь ваша установка должна иметь сертификат рст самоделкино не есть хорошо, в остальном от ПУЭ отталкивайтесь. Либо с наружней стороны устанавливайте ЩС.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.