Здравствуйте. Заканчиваю кафедру Электрические станции. Скоро защита диплома. Вроде как готов, но один момент не могу понять. У меня 3 ОРУ Между ОРУ 220 и 110 кВ связь осуществляется автотрансформатором а между ОРУ 110 и 35 кВ обычным тр-ром. Почему так ? В каких случаях применяют автотр-р, а в каких обычный тр-р ? Не могу найти нигде ответ. Если кто то знает, подскажите, заранее спасибо.
Причина - в режиме нейтрали сетей 110, 220 кВ (эффективно или/и глухозаземленная нейтраль), и 35 кВ (изолированная нейтраль.) Т.е. 220 - 110 допустима гальваническая связь через обмотку АТ, а 110 - 35 только электромагнитная связь.
megavolt1979
28.1.2012, 19:14
всем спасибо за помощь
Vasiliy111
10.3.2012, 19:08
Заинтересовал данный вопрос. Так все таки почему. Во вложениях нашет что при высоких напряжениях применяют АТ (220 кВ и выше) во всех остальных случаях - тр-ры.
По причине режиму нейтралей не совсем понятно 110 кВ с эфективно заземленной нейтралью, но там как правило ставят тр-ры!
Кто даст четкий ответ?