Добрый всем день!
Коллеги подскажите кто знает. Ситуация такая:
Объект - вводной щит здания на вводе автомат 100А 3ф. далее кабелем 16мм2 (времянка) до ТП. Грузим автомат - ток 3 ном. время 20 сек. Пока нормально. Проверяем по отсечке 6ном. - время 0,04сек - отсекает. Т.е. сам автомат нормальный. По нагрузке меньше нельзя.
Проблема в след. замеряем ток КЗ прямо на зажимах автомата - 277А. Вот тут и загвозь! По ПУЭ время не должно превышать 5сек.
Или я чво енто упустил? Подскажите как из ситуевины выйти. Меньше номинал это порядка 50 А - не пойдеть. увеличивать сечение вводного кабеля, ну немного можно, только сомневаюсь что поможет (хотя нужно посчитать...) . ПУЭ так же рекомендует (или обязывает?) применять дополнительные м еры безопасности. Дык вот какие меры то? Кстати такая ситуация возникает очень часто когда старые сети и расстояния ощутимые. Если с групповыми автоматами еще можно поиграть (хотя тоже не будешь же на каждый светильник свой кабель тянуть и автоматы ампер по 6 ставить штук так 200 ), то как быть с вводным ( нуна же еще и селективность соблюсти)
Вот такая вот ситуация...