Здравствуйте. При расчётах столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА возможно использовать кабеля с сечением 300, 400 или 500 мм.кв. Для этого надо посчитать потери в проводниках, а данных по активным и реактивным сопротивлениям для этих сечений я не нашёл. Кабеля до 1 кВ. Использовать значения по Ro и Xo для высоковольтных кабелей 10 кВ? Может быть по двум кабельным линиям передавать напряжение? Может быть просто не использовать напряжение 0,4 кВ и поставить ТП (с расчётом перспективного роста нагрузок)???
с2н5он
для такой мощности лучше ТП
Гость_Raven_*
Спасибо за совет, С2H5OH. Я долго сомневался. Так и поступлю. С дальнейшим (перспективным) ростом нагрузок, если я поставлю ТП с трансформатором 1000 кВА не будет явного перебора? Коэффициент загрузки= 0,5.
RomanNV
Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей.
Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом.
Sokoloff79
Цитата(Гость_Raven_* @ 24.1.2012, 7:40) *
Кабеля до 1 кВ. Использовать значения по Ro и Xo для высоковольтных кабелей 10 кВ?

Нельзя, использовать только до 1 кВ!
Гость_Raven_*
Спасибо за советы. icon_biggrin.gif . Для внешней сети, наверное надо как-то защитить по климатическим условиям. Какие модификации возможно применить?
с2н5он
можете поставить 2-х трансформаторную КТП
Гость_Raven_*
Спасибо всем. Попробую c подстанциями посчитать. writer.gif
RomanNV
Если вопрос по шинопроводам (о климатической защите), то они уже и так имеют корпус IP56 и всепогодное исполнение.
Т.е. никакая дополнительная защита ненужна. Кроме того пожарная стойкость у них ни чета КЛ.
И самый большой плюс их применения в цехах (относительно распределительного шинопровода)- отсутствие вязанок различных кабелей.
Прогоняем шинопровод по всей длине цеха, а в нужных местах посредством ответвительных коробок подводим питание непосредственно к технологическому оборудованию.
Получается как бы гигантское ВРУ, растянутое по всему цеху.
Гость_Raven_*
RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода.
Rezo
Не совсем понимаю автора.....
Цитата
столкнулся с такой проблемой: для передачи эл. энергии на низком напряжении 0,4 кВ к энергоёмкому корпусу (цеху) мощностью = 502,6 кВА
А при чём тут внутрицеховая разводка?
Цитата(RomanNV @ 24.1.2012, 4:54) *
Как вариант- применить шинопровод для внешних сетей.
Можно вобще использовать схему электроснабжения цеха с распределительным шинопроводом.
Цитата
RomanNV, напишите, пожалуйста марку шинопровода.
Так какой в итоге всё же вопрос - передать эл.энергию в энергоёмкий корпус цеха или распределить эл. энергию внутри энергоёмкого корпуса цеха?
Это же не совсем одно и то же.....
RomanNV
Да этих шинопроводов сейчас делается вагон и маленькая тележка.
Просто в гугле наберите "магистральный шинопровод" и выбирайте на свой вкус.
Импортные, хоть и дороже наших, но у них всякой переферии гораздо больше.

ПС. Если вы проектировщик, то непосредственно проект шинопровода не входит в ваши обязанности, с этим гораздо качественнее справятся заводские специалисты.
От вас требуется лишь задание. В своём проекте вы должны лишь указать тип шинопровода и его характеристики.
Гость_Raven_*
Спасибо. С маркой шинопровода я разобрался. Напряжение нужно подвести к корпусу (цеху). Конечно же шинопроводы различаются. Как более перспективный принял к рассмотрению вариант с установкой КТП. beer.gif
Гость_Raven_*
При установке КТП на один из корпусов по коэффициенту нагрузки выходит, что надо ставить один трансформатор мощностью 2500 кВА, а на ещё один, соседний корпус, трансформатор мощностью 1600 кВА. Возможно ли взаиморезервирование между двумя этими однотрансформаторными подстанциями по низкой стороне 0,4 кВ, при том, что в аварийном режиме коэффициент загрузки не превышает значения 140%??? Как расчитать перемычку о,4 кВ, по расчётному току или по мощности трансформатора 2500кВА???