Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подготовка рабочего места
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


sapushkov
Уважаемые коллеги!
Обратил внимание, что в главе 2.7 МПОТЭЭ в пунктах, описывающих подготовку рабочего места, упоминается только наряд, а в пунктах про допуск - наряд и распоряжение. В гл. 3 распоряжения также не упоминаются. Отсюда вопрос:

Может ли комплекс операций, необходимых перед выполнением ремонтных работ на двигателе U выше 1000В (по распоряжению согласно п. 2.3.8): отключение и выкатка МВ, отсоединение кабеля, установка заземления, являться подготовкой рабочего места по этому распоряжению или в этом случае нужно выдавать наряд?
Гость
Если есть какието сомнения, то всегда лучше выдать наряд
с2н5он
с чего взяли что только наряд?
1. заголовок Н и Р
2. 2.7.5., 2.7.7, 2.7.9 Н и Р
Roman D
По распоряжению выше 1000 не больше часа, да и то неотложные работы.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.