гость
прошу помочь разобраться в следующем вопросе. Для обогрева басейна установлен трехфазный (18кВт) тен(нагреватель). Недавно он и вся сопутствующая его автоматика вышла из строя из-за того , что пропала одна фаза. Я нашел в интернете , что можно обезопаситься в будущем с помощью Реле обрыва фаз (реле контроля трехфазного напряжения). Такли это? Может посоветуете , что то еще? СПАСИБО!!!![color=darkblue][/color]
-Shaman-
Вообще непонятно как вышла из строя автоматика?
Трехфазные обогреватели независимо от подключения ( звезда, треугольник)
немогли выдти из строя из за отсутствия 1 фазы.
Реле контроля U существуют у многих производителей.
Я применяю реле контроля U концерна АВВ, обзывается оно CM - MPS
сергей_абрамов
[color=darkred]Реле обрыва фаз[/color
Реле обрыва фаз настолько простая вещь, что многим производителям и разработчикам становится стыдно за эту простоту брать деньги, и они начинают "обвешивать" это реле всякими прибамбасами, настолько сложными и запутанными , что реле работает не надёжно.
Изготовить реле обрыва фаз можно следующим образом:
БерЁте реле с напряжением питания катушки 380 Вольт(или две релюшки с напряжением 220 Вольт), запитывыаете катушку реле контактов магнитного пускателя, через нормально разомкнутый контакт реле пропускате фазу идущею на питание катушки магнитного пускателя потребителя. При обрыве одной из фаз контакты реле размыкаются.
Lems
Изготовить реле обрыва фаз можно следующим образом:
БерЁте реле с напряжением питания катушки 380 Вольт(или две релюшки с напряжением 220 Вольт), запитывыаете катушку реле контактов магнитного пускателя, через нормально разомкнутый контакт реле пропускате фазу идущею на питание катушки магнитного пускателя потребителя. При обрыве одной из фаз контакты реле размыкаются.[/quote]

Такой способ довольно-таки громоздкий, но в целом надежный. В 80-х годах мы именно таким образом защищали от пропадания фазы глубинные насосы, менять их стоило очень дорого, а автоматика "Логика" вышла из строя, на ее обслуживание организация жалела денег для специализированной организации. Я видел схему, году в 87 у одного КИПовца на кондерах и других каких-то деталях. Принес ее ему один электрик "силовик" и попросил посмотреть, мол собери, будет работать? Тот тут же собрал все это хозяйство, получилось малюсенькое устройство. Мы все собрались и с интересом наблюдали за испытаниями. Все работало безукаризненно. Стоило откинуть одну из фаз, пускатель сразу отключался. Очень жаль, что не перерисовал схемку... молод был и больше интересовали девчонки...
Слава
Из-за обрыва фазы активные сопротивления погореть не могли (если только небыло принудительного охлаждения электродвигателем).
А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?
сергей_абрамов
[А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?[/quote]
Поставьте ещё одну релюшку. icon_lol.gif icon_lol.gif icon_lol.gif
ГИС
Из-за обрыва фазы активные сопротивления погореть не могли (если только небыло принудительного охлаждения электродвигателем).
А катушкой пускателя Вы защищаете от пропадания 2-ух фаз, а если пропадёт третья?

Все просто - а третья идет напитание самого пускателя icon_biggrin.gif
xishnik
Поставь реле заводского исполнения и оно тебе кроме обрыва фазы, ёщё контролирует напряжение на 3х фазах, а это тоже не мало важно в наших сетях.Предлагаю поставить реле фирмы ABB CM-PVS проверенный вариант
Максачёв Макс
В моей практике встречались заводские реле которые не срабатывали в определённом режиме. Попробуй собрать это ]http://www.electrik.org/modules.php?op=mod...0&thold=0[/url] только на конденсаторах. По идее должно срабатывать на всё от к.з. до обрыва. Простое и надёжное. Соберу на неделе и поделюсь впечатлениями как оно работает во всех подробностях.
гость
- Всё правильно, третья фаза питает пускатель, обесточится она - обесточится пускатель.

Контакт дополнительного реле включаешь последовательно с контакном управления пускателя. Нажимаешь кнопку пуск, пускатель встаёт под ток, замыкаются рабочие и управляющий контакты пускателя, ток через рабочие контакты пошёл, встало под ток дополнительное реле, замкнулся его контакт, отпускаешь кнопку. [color=blue][/color]