Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Хранение ГСМ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Требования к персоналу и его подготовка > Техника безопасности, пожарная и экологическая безопасность


krosh77
Помогите грамотно обосновать почему нельзя харанить ГСМ в цеху.
с2н5он
а почему нельзя?
krosh77
Цитата(с2н5он @ 15.1.2012, 9:23) *
а почему нельзя?


Нельзя из соображений пожарной безопасности.
Гость сочувствующий
Цитата(krosh77 @ 15.1.2012, 1:13) *
Помогите грамотно обосновать почему нельзя харанить ГСМ в цеху.

Где-то попадалось, что разрешается на рабочих местах хранить сменную (на одну рабочую смену) норму ГСМ.
krosh77
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2012, 13:57) *
Где-то попадалось, что разрешается на рабочих местах хранить сменную (на одну рабочую смену) норму ГСМ.

Мне тоже попадалось. Но сей час нужны обоснования.
с2н5он
Вам просто нужны или есть предписание?
кстати про смену тоже вроде слышал
krosh77
Цитата(с2н5он @ 15.1.2012, 18:25) *
Вам просто нужны или есть предписание?
кстати про смену тоже вроде слышал

Есть указание зам.директора.
Гость сочувствующий
Цитата(krosh77 @ 15.1.2012, 1:13) *
Помогите грамотно обосновать почему нельзя харанить ГСМ в цеху.

Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (возможно есть более новая редакция): 5.11. Для цеховых кладовых должны быть нормативно установлены максимально допустимые количества единовременно хранимых ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей. Таблица с нормами хранения указанных материалов должна быть вывешена на внутренней стороне двери кладовых или специальных шкафов.
5.12.* На рабочих местах допускается хранить запас смазочных материалов в емкостях из небьющейся тары и с плотно закрывающимися крышками. Величина запаса смазочных материалов устанавливается местной инструкцией о мерах пожарной безопасности соответствующего цеха, участка, лаборатории и т.д.
После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы необходимо убирать с рабочего места. Не использованные ЛВЖ и ГЖ, а также краски, лаки и растворители следует хранить в специальных металлических шкафах (ящиках).
krosh77
Цитата(Гость сочувствующий @ 15.1.2012, 20:33) *
Правила пожарной безопасности для энергетических предприятий (возможно есть более новая редакция): 5.11. Для цеховых кладовых должны быть нормативно установлены максимально допустимые количества единовременно хранимых ЛВЖ, ГЖ, красок, лаков, растворителей. Таблица с нормами хранения указанных материалов должна быть вывешена на внутренней стороне двери кладовых или специальных шкафов.
5.12.* На рабочих местах допускается хранить запас смазочных материалов в емкостях из небьющейся тары и с плотно закрывающимися крышками. Величина запаса смазочных материалов устанавливается местной инструкцией о мерах пожарной безопасности соответствующего цеха, участка, лаборатории и т.д.
После окончания смены сгораемые отходы и обтирочные материалы необходимо убирать с рабочего места. Не использованные ЛВЖ и ГЖ, а также краски, лаки и растворители следует хранить в специальных металлических шкафах (ящиках).

Большое спасибо. Но у меня на предприятия компрессора выпускают. Неуверен, что правила для энергетических предприятий подходят.
с2н5он
в ППБ 01-03 тоже речь о сменной потребности
512. В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
а что с чем хранить нельзя - приложение №2
krosh77
Цитата(с2н5он @ 16.1.2012, 14:02) *
в ППБ 01-03 тоже речь о сменной потребности
512. В цеховых кладовых не разрешается хранение ЛВЖ и ГЖ в количестве, превышающем установленные на предприятии нормы. На рабочих местах количество этих жидкостей не должно превышать сменную потребность.
а что с чем хранить нельзя - приложение №2

Большое спасибо!!!