Добрый день, подскажите кто знает на какой высоте нужно крепить сигнальные огни на трубу блочной котельной высотой 25,5 м. и на какой документ нужно ссылаться?
в соответствии с типовыми проектами, хотя на такой высоте сомнительно что надо
электрик Дмитрий
13.1.2012, 7:58
Что имеется ввиду под, термином "сигнальные огни"?
Если имеются ввиду заградительные огни, то на высоте 45 метров и дальше через каждые 45 м
. А вообще кто Вам сказал, что на Вашу трубу нужны огни?
Ссылаться можно на
Приказ Федеральной аэронавигационной службы от 28 ноября 2007г. №119 "Об утверждении Федеральных авиационных правил "Размещение маркировочных знаков и устройств на зданиях и сооружениях ..."
эти Правила
3.4 Препятствия должны иметь световое ограждение на самой верхней части (точке) и ниже через каждые 45 м (не более) ярусами, при этом в верхних точках препятствий должно быть установлено не менее двух заградительных огней, работающих одновременно.
На дымовых трубах верхние огни должны размещаться ниже обреза трубы на 1,5 - 3,0 м.
электрик Дмитрий
13.1.2012, 11:28
В обще в этом документе говорится о маркировке и светоограждении препятствий, так вот если по уму разбираться, то для начала надо понять будет ли эта труба летным препятствием, это по уму. А если по жизни, то чаще никто не заморачивается и делает светоограждение, хотя это и не совсем правильно.
читайте внимательнее - там речь и о ВЛ и о трубах и о том нужны ли огни
электрик Дмитрий
13.1.2012, 13:38
Цитата(с2н5он @ 13.1.2012, 13:11)
читайте внимательнее - там речь и о ВЛ и о трубах и о том нужны ли огни
Где там написано, что для трубы высотой 25,5 м требуется светоограждение?
1. а где я такое говорил? изначально сказал типовой проект, ну или рабочий
2. ну а так прочитайте последнее предложение пост 5
а смысл читать? разве сказано что котельная на (рядом) аэродроме?
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.