Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Допуск в ЗРУ
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


serjz
Кто должен выдавать наряд-допуск работникам механической службы предприятия, имеющих 2ую группу допуска в качестве электротехнологического персонала, для проведения работ в ЗРУ.
scasi
Цитата(serjz @ 12.1.2012, 13:03) *
Кто должен выдавать наряд-допуск работникам механической службы предприятия, имеющих 2ую группу допуска в качестве электротехнологического персонала, для проведения работ в ЗРУ.

а работники второй категории у вас в ЗРУ физически не смогут попасть, если электричество не будет выключено полностью в ЗРУ!!!
sapushkov
Работник, которому предоставлено право выдачи нарядов в данной электроустановке.

Наряд выдается на наблюдающего, либо работники мех. службы включаются в состав бригады электриков, с учетом соблюдения требований гл. 2.5 МПОТЭЭ
serjz
Сварщики (мех служба предприятия) должны варить металлоконструкции внутри ЗРУ. Кто должен оформить им наряд?
Сунцов Денис
Должны работать членами бригады в наряде службы ПС. Если 2 чел и с гр 2, то в наряде должен быть как минимум еще один член бригады с гр 3
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.