Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключение кабеля
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Андрей173
Добрый день. Решил я провести проводку в гараж. Над гаражом проходит силовой кабель на дом. Хотел врезать провод на гараж в этот кабель. Нашел четырехжильный провод, сейчас подсоединил один провод кабеля к 1 фазе, и решил проверить индикатором, так вот на других концах проводов что в гараже индикатор горит на всех 4 проводах. Провод проверил, нигде не замкнутый, не пробитый. Так и должно быть??

Ответе кто нибудь. Срочно прям надо...
Мастер Джу
Цитата(Андрей173 @ 6.1.2012, 16:43) *
Нашел четырехжильный провод, сейчас подсоединил один провод кабеля к 1 фазе, и решил проверить индикатором, так вот на других концах проводов что в гараже индикатор горит на всех 4 проводах. Провод проверил, нигде не замкнутый, не пробитый. Так и должно быть??

Нет так быть не должно.Индикатор зажигается от 100в и выше,значит у вас нуля нет.
Гость сочувствующий
Скорее всего, это наводка.
Мастер Джу
Цитата(Гость сочувствующий @ 6.1.2012, 17:15) *
Скорее всего, это наводка.

А как вы себе представляете наводку на нуль(или земля).
Может тогда и все системы заземления отменить?
protector
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2012, 14:18) *
А как вы себе представляете наводку на нуль(или земля).
Может тогда и все системы заземления отменить?

Какой ноль? Автор его не подключал. Читайте внимательно.
ЛЕША
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2012, 17:09) *
Нет так быть не должно.Индикатор зажигается от 100в и выше,значит у вас нуля нет.

Согласно Инструкции по применению СЗ не более 50В. А марка индикатора тоже неизвестна. Може какая-нибудь китайская фигня!! А согласно тех.заданию ТС - наводка 100%.
Мастер Джу
Купите рыбу на базаре и ей пудрите мозги!
Индикатор двухполюсный ?
ЛЕША
Про рыбу - это что?
S-cream
Вы подключили одну из жил 4х жильного кабеля к одной жиле каблея, проходящего мимо? И при этом у вас на всех четырех жилах (три из них не подключены) появилось напряжение, которое вы определяли отверткой-индикатором? Каким образом проверяли целостность кабеля? Интенсивность свечения одинаковая на всех 4х жилах?
Андрей173
Цитата(S-cream @ 6.1.2012, 13:59) *
Вы подключили одну из жил 4х жильного кабеля к одной жиле каблея, проходящего мимо? И при этом у вас на всех четырех жилах (три из них не подключены) появилось напряжение, которое вы определяли отверткой-индикатором? Каким образом проверяли целостность кабеля? Интенсивность свечения одинаковая на всех 4х жилах?

Все делал именно так. Проверял отверткой индикатором. Целостность проверял визуально. Когда подсоединял Остальные жилы, проскакивали еле заметные искры очень маленькие. Пробывал ставить другой, новый 3-х жильный кабель, то же самое, при подсоединенной одной жиле, на 3 концах индикатор тоже горел. Возможно так и должно быть?
Сейчас все подключил, вроде нормально. Но вот сижу и думаю из-за чего так?
Volt380
если одну жилу подключить к фазе, а остальные оставить в воздухе - на них отвертка тоже будет светиться - наводка.. при подключении "пустого" кабеля (к другому концу ничего не подключено) к сети "малозаметные искорки" - это тоже нормально, кабель имеет емкость..
prude
есть такие отвертки которые светятся даже на ноль (индикатор реагирует на взмах руки воздухе), сам использую такую, рядом в кармане пробник низкоомный. По яркости свечения определяюсь. Такой отверткой хорошо искать обрыв провода в кабеле фазного. Вызванивать нужный провод в пучке.
Гость сочувствующий
Цитата(Мастер Джу @ 6.1.2012, 13:40) *
Купите рыбу на базаре и ей пудрите мозги!
Индикатор двухполюсный ?

Рождество встречаем?
с2н5он
в тему отвечаем
S-cream
Цитата
Все делал именно так.
Наводка
Цитата
Проверял отверткой индикатором. Целостность проверял визуально.
Извините за иронию, вы обладаете рентгенографическим зрением? Кабель-то под оболочкой. Проверяется хотя бы тестером на прозвонке, а не визуально.
Цитата
Сейчас все подключил, вроде нормально. Но вот сижу и думаю из-за чего так?
Кабель обладает емкостью, как и было выше сказано. И - наводка. Удачи.
Гость сочувствующий
Да я тоже вроде в тему: автор вопроса подключил одну жилу четырёхжильного кабеля к фазе, индикатор светится на остальных жилах, что, кроме наводки, может быть при неподключенных остальных? Провод он проверил "нигде не замкнутый, не пробитый".
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2025 IPS, Inc.