как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому?
Слава
Читай ПУЭ 7.3
7.3.31. Взрывозащищенное электрооборудование подразделяется по уровням и видам взрывозащиты, группам и температурным классам.
с2н5он
ip это про другое - защита от влаги и пыли
шахтер
Уровень взрывозащиты электрооборудования обозначается на его корпусе прямоугольником, внутри которого указывается буквы сответственно

[РН] [РП] [РВ] [РО] Самый простой уровень это РН самый крутой это РО. В зависимости от величины номинального напряжения и наибольшого возможного тока таким оболочкам или корпусам присваевается следующие обозначения (это идет в кружке) (1В) 65 вольт 100А, (2В) 127В 450А, (3В) 660В 15000А, (4В) 6000В 10000 А. Значки эти обычно сделаны при отливке корпуса электродвигателя это не табличка которая потеряется.Сейчас как эти значки тулят не знаю, закрыли шахты да и сам на пенсии.

Ивашка
Цитата(Гость @ 27.12.2011, 17:36) *
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому?

по ip не определите.
1 если больше 54 то он пыле-,влаго-,но не взрывозащищенный.
2 взрывозащита не есть герметичность
technik43
Знак Ex-соответствие эл.оборудования стандартам на взрывозащищенное эл.оборудование. Цифры перед Ex: 2-эл.оборудование повышенной надежности против взрыва;1-взрывобезопасное эл.оборудование;0-особо взрывобезопасное эл.оборудование.
Слава
Ну это по ПИВРЭ.
А ещё существуют классификации по ПИВЭРЭ и ПИВЭ.
Гость
Цитата(Гость @ 27.12.2011, 17:36) *
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому?


Классификация взрывоопасных зон и маркировка взрывозащищенного оборудования: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040b.html
IP - защита от внешних воздействий: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040a.html
Там же есть и взрывозащищенные двигатели: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80045.html
scasi
Цитата(Гость @ 10.1.2012, 15:10) *
Классификация взрывоопасных зон и маркировка взрывозащищенного оборудования: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040b.html
IP - защита от внешних воздействий: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80040a.html
Там же есть и взрывозащищенные двигатели: http://cortemgroup.ru/cortemqfm000r08u80045.html

Рекламка icon_smile.gif все прекрасно знают об этой фирме, не надо выкладывать то что и так все могут найти.
По обозначению взрывозащиты есть отечественное обозначение типа РВ, РО, а есть международные типа 2Ехd, или Ехia. Само оборудование выбирается уже под свою отрасль и свои правила безопасности. К примеру на шахтах обычно стоит оборудование с маркировкой РО и РВ, такое оборудование должно выдержать взрыв внутри оболочки и не допустить выхода пламени из оболочки!!!
Гость_ринат_*
можно ли использовать взрывозащищенный двигатель с нечитаемой(затерта) пластиной(биркой) где указываются технические характеристики двигателя исполнение и т.д. если нет то киньте ссылку где про это описывается подробно, очень надо.
roadster
Цитата(Гость @ 27.12.2011, 17:36) *
как определить что двигатель взрывозащищенный по ip если 54 и больше то взрывозащищенный?или по серии?или по тому и тому?

ИП- это пылевлагозащита.
Как правило, IP65 и выше оборудование взрывозащищенное.
Но тут зависимость обратная, например, взрывозащищенная оболочка в силу своей конструкции попутно обеспечивает IP65, а то и IP66.

Цитата(Гость_ринат_* @ 18.7.2013, 19:24) *
можно ли использовать взрывозащищенный двигатель с нечитаемой(затерта) пластиной(биркой) где указываются технические характеристики двигателя исполнение и т.д. если нет то киньте ссылку где про это описывается подробно, очень надо.

смотрите паспорт. там написано, есть ли взрывозащита или нет.
маркировку взрывозащитв надо нанести...
alexleon
Взрывозащищенные двигатели имеют следующие марки
ВАО, АИММ, АИМ, В, 2В, 4В, 2ВР, 4ВР, ВА, ВАР и т.д.
Это и отечественные, и украинские и китайские.
Далее идет обозначение высоты вала, типоразмер станины и число полюсов.

Взрывозащищенные двигатели по взрывозащите делятся на рудничные и нефте-газовые.
Первые имеют защиту 2ВР-РВ, и более дорогие , вторые ExdlBT4 и подешевле.

Степень защиты по IP54.
Гость
смотрите паспорт. там написано, есть ли взрывозащита или нет.
маркировку взрывозащитв надо нанести...
[/quote]


это понятно, что в паспорте написанно как определить что паспорт именно этого двигателя? бирка не читаемая!!! вопрос был можно ли использовать такие двигатели в эксплуатации?

roadster
Цитата(Гость @ 20.7.2013, 21:00) *
смотрите паспорт. там написано, есть ли взрывозащита или нет.
маркировку взрывозащитв надо нанести...



это понятно, что в паспорте написанно как определить что паспорт именно этого двигателя? бирка не читаемая!!! вопрос был можно ли использовать такие двигатели в эксплуатации?

Тогда получается, что двигатель не является взрывозащищенным.
ЗЫ
Как это бирка нечитаема? там же буковки тисненные?
Looking
Эммм.... IP это не взрывозащита, но в некоторых зонах можно использовать электрооборудование с IP54 и выше... Спрашиваете точнее)

И кстати, читаем это - http://explosion-proof.ucoz.ru/news/gosty_...za/2013-06-29-7

и это ТР ТС 012/2011 - http://explosion-proof.ucoz.ru/news/tekhni...ty/2013-06-28-5
Гость
буквы на бирке не тисненные. при покраске двигателя покрасили и бирки. начали снимать краску с бирки ацетоном буквы вместе с краской снялись. вопрос не в том что взрывозащищенный он или нет, а можно ли его использовать.
Слава
Цитата(Гость @ 21.7.2013, 16:05) *
буквы на бирке не тисненные. при покраске двигателя покрасили и бирки. начали снимать краску с бирки ацетоном буквы вместе с краской снялись. вопрос не в том что взрывозащищенный он или нет, а можно ли его использовать.

Работает? Тех.характеристики соответствуют? Изоляция в норме? Почему нельзя?
Looking
Я так понял что вы не читаете все посты!?
Эммм.... IP это не взрывозащита, но в некоторых зонах можно использовать электрооборудование с IP54 и выше... Спрашиваете точнее)
Зону назовите в которой его ставить думаете!

Фото двигателя можно?))))
komsi-komsa
Эксплуатирую оборудование с взрывозащищенным электродвигателем, предназначенное для безогневой резки труб (нефтепровода). Отрезка нефтепровода (освобожденного от нефти) происходит без погружения в нефть, но возможно истечение остатков нефти на корпус оборудования. При проведении работ по ТО эл двигателя, внутри двигателя обнаружена нефть - это свидетельствует об нарушении взрывозащиты?
OWOd
Ага, особенно на новых машинках Волжанка 2014 года выпуска
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.