Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Помогите с контактором КТ-6053-У3
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


HighVoltage
Добрый день! Есть контактор КТ-6053-У3 , как его правильно подключить и какие нужны дополнительные реле , чтобы он отключался при обрыве,перекосе фаз ?
Работник
Реле например ЕЛ-11, из этой серии можно выбрать предпочитаемое вами по уставке U мин и характера потребителя.
Но у него контакты слабые, применить совместно с пускателем/реле на ток катушки. Схема подключения не сложная. Цепь катушки включается через контакт пускателя/реле (который управляется ЕЛ-11).
HighVoltage
Спасибо. Я так понял можно использовать и реле РНПП-311 плюс магнитный пускатель , который будет подавать питание на электромагнит контактора ?
Работник
Да, в этом реле тоже есть необходимые защиты. С ним правда лишь однажды сталкивался, так что по поводу надежности сказать нечего. Производител заявляет о номинальном токе контактов реле в 2А, но лучше уж применить какое-либо промежуточное реле (магнитный пускатель)
Andrey59
У РНПП ток контактов всегда был 16А для АС-1. Подробности на сайте Новатек-Электро
Работник
http://www.ets35.ru/katalog/mru/rnpp-311.pdf
Здесь я увидел коммутируемый ток 2А, есть правда там же и про 5А.
Andrey59
Да был не прав перепутал с однофазным, а так да 2А для режима АС3. Чтобы продлить жизнь контакта желательно параллельно катушке, которую вкл. контакт поставить R-C цепочку.
HighVoltage
Если реле ЕЛ , какая общая схема подключения , если не тяжело ,хоть от руки нарисуйте пожалуйста.
Andrey59
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
QF2 не нужен если он не отличается сильно по номиналу от QF1. Желательно R-С цепочка в параллель катушке КМ.
И маленький ньюанс. Реле напряжения следит за сетью до точки установки, но никак непосле. Например отвалится провод на силовом контакте КМ, останется 2 фазы но реле напряжения этого не почуствует.
HighVoltage
Andrey59 - Спасибо за схему

HighVoltage
Интерересует еще один вопрос по электромагниту контактора.
На электромагните имеется две клемы 1,2 и два выходящих из него провода 3, 4. Если 1,2 - это питание то какое назначение 3,4.
Аккомо-Т
Цитата(HighVoltage @ 25.12.2011, 16:01) *
Интерересует еще один вопрос по электромагниту контактора.
На электромагните имеется две клемы 1,2 и два выходящих из него провода 3, 4. Если 1,2 - это питание то какое назначение 3,4.


Короткозамкнутый виток. А в чем проблема.??


HighVoltage
Цитата(Аккомо-Т @ 25.12.2011, 20:46) *
Короткозамкнутый виток. А в чем проблема.??

Ваш ответ непонятен ! (пишу в теме " вопросы чайника") объясните чайнику,проблем никаких !
В этом разделе вопросы могут задавать люди, далекие от электричества. Просьба к специалистам, не оценивать эти вопросы, а постараться ответить "на пальцах".
HighVoltage
Всем ответившим то теме - Работник , Andrey59 - огромная благодарность !
HighVoltage
Подскажите номинал магнитного пускателя включающего электромагнит по схеме

только я не понял где указан электромагнит контактора КТ-6053-У3 на схеме - помогите !
haramamburu
HighVoltage, Если вы про питание катушки, то на 220В, величина самого же пускателя (амперность) - от ваших хотелок
HighVoltage
ок, но пожалуйста ткните носом в схему где есть сам электромагнит установленый на контакторе
haramamburu
Цитата(HighVoltage @ 15.2.2012, 23:36) *
ок, но пожалуйста ткните носом в схему где есть сам электромагнит установленый на контакторе
Справа - обозначен как КМ1
HighVoltage
так ?
haramamburu
Справа налево - Сама катушка, далее Замыкающий дополнительный контакт (эт что б магнитный пускатель не отключался при отпускании кнопки "пуск" SB1)
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.