Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Не могу запустить электродвигатель.
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Электродвигатели


TselmVG
Не могу разобраться, прошу помощи.
Установлен двигатель А315S4, 160 кВт, 1500 об/мин. Пуск осуществляется переключением «треугольник-звезда». Двигатель новый, работал 1 год, максимальная нагрузка - не более 75%.
В начале эксплуатации (год назад) время разгона на "треугольнике" составляло 5 секунд, постепенно, в связи с тем, что при переключении на "звезду" срабатывала защита, время разгона пришлось увеличить до 7, 9, а сейчас 10 секунд.
Время переключения - 200 миллисекунд - не менялось.
Два вопроса.
1. Почему растет время разгона?
2. Почему после работы в течение 15-20 минут двигатель запускается нормально, даже при уменьшении до 7 секунд времени разгона на "треугольнике"?
technik43
Вообще-то запуск производится переключением со "звезды" на "треугольник".
Аккомо-Т
Что вращает сей двигатель. Может с той стороны посмотреть. Например вентилятор на холодном воздухе работает тяжелее чем на теплом, или смазка в подшипниках застывает через двадцать минут.
сергей_абрамов
Подгоревшие контакты в пускателях/контакторах/ обязательно внесут свою скромную лепту в увеличение время разгона.
Удачи.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.