Гость_Анатолий_*
Добрый день!
Решили цепляться к кабелю 3 жилы между двумя светильниками, что бы запитать прожектор в ТЦ. Отключили питание клавишным выключателем. Оба светильника погасли. Пробник показал отсутствие напряжения в кабеле.(пробник исправный 100%). При перекусывании кабеля отрубился сразу вводной автомат в ТЦ.(минуя 3 автомата по дороге). Далее отключили напругу уже линейным автоматом и запитались без проблем. Подскажите почему так происходит?
Сунцов Денис
выключатель порвал фазу, пробник ничего не показал, правильно.
при перекусывании замкнули ноль и землю. КЗ не произошло (иначе было бы более эмоциональное сообщение)
Выбило УЗО на вводе. на групповых похоже УЗО нет.
Гость_Анатолий_*
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.
antno
Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 17:53) *
Большое мерси за ответ. На вводе Тmax АВВшный стоит. Может действительно там защита от утечки есть... Только все же не ясно, почему когда линейный автомат отрубили жизнь наладилась? Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.




А потому что УЗО отрубает только если у него на вход подается питание icon_smile.gif
А так лежащее на столе узо как не замкни, оно не отключится
с2н5он
Цитата(Гость_Анатолий_* @ 7.12.2011, 16:53) *
Автомат ведь тоже фазу отрубает, как и клавишник.

внимательнее читаем предыдущее сообщение
haramamburu
Если АВ стоит до УЗО, и, если УЗО электронное, от отключив АВ - такое возможно (электронное в таком случае тупо перестает "фурычить")
Гость_Анатолий_*
Но в нашем случае, при перекусывании кабеля отключался вводной автомат в ГРЩ, минуя этажные щиты. Когда же мы в этажном щите автомат отключили, каторый на эту линию шел, то все перестало вырубаться, вот в чем фокус.
с2н5он
1. марку того что у Вас стоит в ГРЩ и на этажах в студию
2. так Вы все-таки перекусили сразу или докусывали после отключения этажного?
3. что за кабель перекусывали?
электрик Дмитрий
А может быть всё значительно проще:
1 вариант - простое совпадение, вы перекусываете провод, а этот момент по какой-то совершенно не связаной с Вашими действиями причине выключается автомат.(дуга была?)
2 вариант - не мог ли кто-нибудь включить выключатель в тот момент, когда вы стали перекусывать провод?
с2н5он
2. пыхнуло бы
Гость_Анатолий_*
Оба варианта отпадают. Попыток перекусить кабель было три. После первой не удачной попытки была лишь надрезана изоляция. Естественно первое, что я подумал, (т.к. напруги точно не было), что автомат вылетел по другой причине. После того, как автомат в ГРЩ включили, еще раз проверил наличие напруги в кабеле и исправность тестерной отвертки, и преступил ко второй попытке. Опять та же фигня, только кусучками кабеля касаешься, сразу вышибает,(это в рабочем ТЦ кстати все было, представляете кипишь icon_biggrin.gif ). Уже после этого отключил линейный автомат, и тогда получилось.
Гость_Анатолий_*
1. Точно марку не помню, но в ГРЩ похоже, тот что вылетал - это АВВ: TmaxT3 250E 03(кажется правильно написал). Линейные в этажных - обычные АВВ S200 серия.(автоматы, не УЗО).
2. См. пред. сообщение.
3. Кабель ВВГнг LS 3х1,5.
Клавишник точно фазу разрывает, а не ноль, я потом проверил...
Гость
Т.е. нет, в ГРЩ TmaxT3N250.
с2н5он
паспорт на него есть?
Anatoli
В ГРЩ автомат кторый АВВ, трёх полюсный или четырёхполюсный?
push
ГЫ! Такого просто быть не может! Могу предположить что индикатором проверяли китайским стоя на изолированном основании, поэтому он ничего не показал. А линейный не сработал..... тут нуна четко х-ки автоматов посмотреть. Похоже отсечка у вводного в ГРЩ меньше чем линейного
Youranium
Самое главное что сделали - и все работает.А раз что-то вырубилось,то где-то утечка была,может пыль где-то была,влага..