Такой вопрос. Эл.счетчик Меркурий 3-х фазный через Т.Т. но надо подключить через ИКК. Где схемку подключения найти??? Заранее благодарю!!!
savelij®
30.11.2011, 23:10
В паспорте на счётчик.
смотрел паспорт , и повторюсь ЧЕРЕЗ ИСПЫТАТЕЛЬНУЮ КЛЕМНУЮ КОРОБКУ , ТАМ схема нарисована на прямую.
savelij®
30.11.2011, 23:29
Из паспорта на Меркурий 230 для трансформаторного включения.
А также тема
Подключение счетчика через ИКК
извините, а для чего нужна испытательная клемная коробка?? что она даёт??
Для подключения измерительной, поверочной аппаратуры.
Скажите, а важно ли для электронных счетчиков правильное подключение начала/концов ТТ (И1/И2)? Или просто соединять как на схеме?
правильное подключение начал/концов очень (!) важно, иначе счетчик будет считать что-то невообразимое.
Схему подключения через ИИК приложил, только для Меркурия у меня не было схемы на 0,4 кВ, но, думаю, с этим сами разберетесь.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.