Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: показания счётчиков
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Обо всем > Вопросы от профессионалов


ххххх
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно.
но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков
составляет:
1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика.
2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика.
В чём неисправность?
scasi
Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 15:10) *
Стоят два счётчика Меркурий 230 ART-03 CN.
Схема подключения собрана правильно.
но просматривая фазные токовые нагрузки на табло счётчика, разность между фактической силой тока и показаниями счётчиков
составляет:
1-ый: в 10 раз меньше показания счётчика.
2-ой: в 30 раз меньше показания счётчика.
В чём неисправность?

а чем мерили ток? ТТ какие стоят, одинаковые??? icon_smile.gif
ххххх
ТОК мерился на вводном кабеле измерительными клещами. ТТ - Т-0,66
savelij®
Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 14:22) *
ТТ - Т-0,66
А данные о коэф. трансформации секретные?... icon_wink.gif
ххххх
НЕТ Конечно! Коэфф. транс 80
savelij®
То есть абсолютно все ТТ 400/5?...
Что то неладно в датском королевстве... ©
с2н5он
даже если один 400/5 все равно не то
1. левые подключения - но слишком разница велика
2. неисправны клещи
3. счетчики неисправны
не помню, в него можно вбить Ктр, как в ЦЭ2727
снять счетчики, дать нагрузку 5 А и увидеть врет или нет
ххххх
Ктр в него вбивается как информационный параметр.
Мерил ток на входе в счётчик, но нечего конкретного, на клещах уставка 1000А (не хватает точности).
согласен самое простое снять счётчик и подать 5А или воспользоваться более точными измерительными приборами.
Тогда сразу станет ясно что менять, ТТ или счётчик.
kasim34
Цитата(ххххх @ 25.11.2011, 15:12) *
Мерил ток на входе в счётчик, но нечего конкретного, на клещах уставка 1000А (не хватает точности).

С этого надо было и начинать...
А вообще не совсем понял, у вас счетчика на разных линиях стоят или на одной? (всмысле считают одну и ту же нагрузку) Если нет, то соответственно при разной нагрузке у клещей разная погрешность в показаниях будет отсюда и вылезет ваше в 10ть раз и 30ть раз... тем более что нагрузка для клеще действительно маловата, нужно посмотреть предел чувствительности по паспорту...
И это не значит что у вас что-то не исправно... Если не правильно понял поправьте))
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.