Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: нужно ли УЗО?
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_ander_*
Уважаемые спецы. Услышал мысль, что если нет земли, то Узо бесполезно. Может действительно это опять маркетинг?
savelij®
Прежде всего, перед созданием темы стоило обратить внимание на подраздел "Важные темы", где есть темы "Важно: Прежде чем задать вопрос в этом разделе" и "Важно: Обзор популярных тем данного раздела", в которых можно было увидеть ответ на вопрос...
Но коль влом, читайте
СП31-110-2003
Цитата
А.1.7 Использование УЗО для объектов действующего жилого фонда с двухпроводными сетями, где электроприемники не имеют защитного заземления, является эффективным средством в части повышения электробезопасности. Срабатывание УЗО при замыкании на корпус в таких сетях происходит только при появлении дифференциального тока, то есть при непосредственном прикосновении к корпусу(соединении с "землей"). В соответствии с этим установка УЗО может быть рекомендована как временная мера повышения безопасности до проведения полной реконструкции. Решение об установке УЗО должно приниматься в каждом конкретном случае после получения объективных данных о состоянии электропроводок и приведения оборудования в исправное состояние.