Цитата(Wolf)
Задача
Есть офисное здание. Отключать, кроме освещения, ничего нельзя, ни в рабочее время ни в вечернее.
Как, восстановить схему электроснабжения, начиная с вводного электрощита. Вся проводка за подвесными потолками.
Если Вам не разрешают отключать отдельные линии, то теоретически Вы можете использовать токовые клещи, последовательно и кропотливо измеряя токи нагрузки на ответвительных автоматах (рубильниках) в Вводном щите и в клеммных (присоединительных) коробках электроприборов. Сравнивать их (величины токов), если нагрузки постоянные.
У меня на объекте есть, например, автоматические кондиционеры (не постоянные, по времени, токовые нагрузки) - в одиночку, без средств связи, такую работу проводить очень сложно - нет гарантии, что, пока Вы переходите от кондиционера до Вводного щита, автоматика не переключит режим.
И, что более не приятно, если нет схем и чертежей, следовательно обслуживание ЭУ - не проводилось, значит винты, болты-гайки НИКТО не ПОДТЯГИВАЛ, изоляцию, в т.ч. "скрутки" в коробках не проверяли, и если Вы, в процессе своих поисковых работ, шевельнёте непрочный контакт - в работе НЕОТКЛЮЧАЕМОГО оборудования произойдет
аварийная ситуация , и ответственность за порчу оборудования (и недополученную прибыль
) "ляжет" на Вас.