Гость_антон_*
23.10.2011, 16:22
Здраствуйте! подскажите пожалуйста На ПС 110/35/6 при отключении В-35 1(2)Т, и при работе АВР-35 будет ли сброс нагрузки? Потребителями являются нефтянники.
А поподробнее?
Нефтяники питаются от скольких линий 35 кВ? Категория электроснабжения этих потребителей какая?
Обычно (т.е. чаще всего) АВР работает с выдержкой времени несколько секунд. Но если потребители имеют первую категорию электроснабжения, то для него это будет не заметно (отключится одна питающая линия 35 кВ, но питание будет осуществляться по второй линии, затем АВР включит секционный выключатель на ПС и запитает обесточенную линию.)
Но бывают и быстродействующие АВР (БАВР), которое работает мгновенно (без выдержки времени.)
Подробности давайте...