Подскажите пожалуйста допускается ли соединять провода, делать ответвления в кабель каналах. К/каналы широкие 10х40 клемники в них помещаются, просто коробки портят внешний вид.
ПУЭ гласит: 2.1.23. Места соединения и ответвления проводов и кабелей должны быть доступны для осмотра и ремонта. 2.1.26. Соединение и ответвление проводов и кабелей, за исключением проводов, проложенных на изолирующих опорах, должны выполняться в соединительных и ответвительных коробках, в изоляционных корпусах соединительных и ответвительных сжимов, в специальных нишах строительных конструкций, внутри корпусов электроустановочных изделий, аппаратов и машин. При прокладке на изолирующих опорах соединение или ответвление проводов следует выполнять непосредственно у изолятора, клицы или на них, а также на ролике.
Ну соединение в к/канале это можно рассматривать как " внутри корпусов электроустановочных изделий" я правильно понял?
Электроустановочные устройства - штепсельные розетки, выключатели, установочные коробки. К/к не относится к ним. Да и п.2.1.23 не соблюдается.
Цитата(ЛЕША @ 21.10.2011, 16:43)

Да и п.2.1.23 не соблюдается.
Чем не соблюдается? Доступно.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.