Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Ввод в дом
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Евгений_*
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.

С уважением,
Евгений
case69rus
сип предназначен для воздушек. таким образом, без изменения ту с принятием дома в эксплуатацию могут возникнуть проблемы. требуйте изменения ту.
автомат на 25 ампер
Гость дми-й
ну значит в ТУ подразумевается ввод по воздуху, а это вы сами захотели под землёй.
с2н5он
автомат на 32 А в Щитке ЩРн-П-4 дома
Гость
Спасибо.
Т.е я правильно понял, мне надо запросить изменения в ТУ на прокладку в земле.
Подскажите какой провод использовать, в ПНД 50 мм. трубе подойдет?
По поводу автомата, могу я рассчитывать на 32А трехфазник?
Расчеты делал на 40А, у меня на втором этаже в щитке ЩР 1 стоит 32А автомат трехфазник, и в гараже в ШР-2 3-х фазник на 32 А. К щиткам провод подходит от ГРЩ на 1 этаже проводом NYM 5*6. Как теперь быть чтобы селективность соблюдалась, если ввод на 32А

С уважением,
Евгений
Sinus
Что нибудь из алюминиевого в броне например АВБбШв, малого сечения вряд ли найдете, а от 50 мм2 дорого стоит, может все же СИП-2 3х16(25)+1х54.6 или СИП-4 4х16 ? По воздуху и дешевле и проще, да и в ремонте удобнее, хотя кабелем эстетичнее.
belok5
уменьшайте номинал по ветке начиная от входящего. если ввод - 32, то следующий после него будет 25, потом 20, потом 16.
вообще, 40 А для вас много, если все ваши нагрузки учесть с коэфф. спроса, то получится, что вам столько и не надо
насчет провода в трубе - все, что хотите, прокладывайте.
и еще -на вводе ставьте четырехполюсный автомат, чтобы и ноль рвать
Гость_Евгений_*
25А в гараже не хватит, он 2-х этажный, на 2- м этаже живет подсобный рабочий и делает химчистку ковров. Аппарат для химчистки 4 кВт, 220В, плюс теплопушки минимум 4 шт по 3 кВт. и это почти целый день. А еще надо и автомоечку включить и болгарку.

Селективность обязательно должна быть?
Megavolt220kV
Вообще зачем делать кабель, если есть возможность завести по воздуху? Не дай бог, через время стрельнет, замучаетесь потом его перекладывать, доведите лучше воздушку до стены (скорее всего Вам еще антивандальник написали в ТУ), а потом заводите на вводное устройство как хотите (нарисуете в проекте).
Гость_Женя_*
понял, спасибо.
~Слава~

15/(0,38*1,73*0,95)=23,9А
На вводе по расчету получается трехф. автомат на 25А
Поставите 32 могут заставить поменять на 25
с2н5он
0,95 - уверены? см. пост 8
димитри
распредсети мало волнует каким образом вы будете делать ввод в дом, главное что спуск до АВ должен быть выполнен СИПом.
на 15 кВт однозначно АВ 25А, если поставить 32А то это уже увеличение мощности более 15 кВт а это уже другие деньги (не 550 р).
я всем ставлю АВ 25А но с характеристикой D, пробовал ставить ВН на 25А так инженер из службы СУ и ТЭ заметил, пришлось менять
еще не забудьте автомат поставить в бокс под опломбировку и рабочий ноль через счетчик не пускайте, энергобаланс не примет.
~Слава~
Цитата(с2н5он @ 21.10.2011, 11:48) *
0,95 - уверены? см. пост 8


Даже с учетом п.8: химчистка, теплопушки, болгарка все же преобладает активный характер нагрузки... Так с косинусом можно любой АВ обосновать говоря что целый день работает сварочный аппарат (0,4-0,5).
Кстати в СП31 для жилья п.6.12 косинусы дают не низкие
с2н5он
просто сталкивались с ограничителями мощности на котеджи, когда там не учитывалась реактивка и соответственно частые отключения
Гость сочувствующий
Цитата(димитри @ 21.10.2011, 19:28) *
... и рабочий ноль через счетчик не пускайте, энергобаланс не примет.

Пара вопросов:
1. Как электросчётчик будет работать без рабочего ноля?
2. Что за зверь "энергобаланс"?
Гость_Андрей_*
Цитата(Гость_Евгений_* @ 20.10.2011, 20:59) *
День добрый, строим частный дом, проложили все подземные коммуникации по участку и сделали разводку электрики по дому.
Хотим проложить вводной кабель от опоры до щитка в доме (ГРЩ вроде) под землей. В ТУ написанно что проложить линию проводом СИП и ничего большего.
Выделили 380В, 15кВт
Вопроса 2:
1.Какой автомат поставить на вводе, номинал и модель чтобы его опломбировать можно было.
2. Как проложить провод от опоры до щитка в доме, в какой трубе и каким проводом и как на это отреагируют энергетики.

С уважением,
Евгений
Евгений СИП - само-несущий изолированный провод не предназначен для прокладки в земле даже в трубах, это провод для воздушной линии, и так как у Вас в ТУ указан СИП Вам надо сделать перекидку от дома до опоры ВЛ по воздуху и установить ВШУ( выносной шкаф учёта) с прибором учёта (3-х фазным эл.счётчиком, лучше с номиналом по току 10-100А) и 3-х полюсным вводным автоматическим выключателем на 25А, на наружной стене вашего дома. Не знаю как у Вас , у нас необходимо ещё установить ограничитель мощности ( до 15 кВт),либо эл. счётчик со встроенным ограничителем мощности, а в доме уже щит с вводным дифавтоматом (25А типа АД-14) и автоматами для разводки по дому. Все эти работы выполняются согласно утвержденного сетевой организацией проекта на подключение Вашего дома, разработанного согласно выданных ТУ
с2н5он
Цитата(Гость сочувствующий @ 24.10.2011, 17:36) *
2. Что за зверь "энергобаланс"?

была такая организация после реорганизации РАО, занималась учетом, но, по крайней мере у нас, долго не просуществовала, отдали все сетевикам
пысы: мы их кстати называли "энергобаласт"
димитри
на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения
извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей.

в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках
Гость сочувствующий
Цитата(димитри @ 26.10.2011, 9:29) *
на трех фазных счетчиках прямого включения на обратной стороне крышки есть схема его подключения
извиняюсь за энергобаланс, сейчас они называются отэ (отдел транспорта электроэнергии) и входят в состав распредсетей.

в московской области на 15 кВт счетчик с номиналом по току 10-100А не принимает энергосбыт, обязуют ставить 5-50А, аргументируют это тем что более мощный счетчик не корректно работает на малых нагрузках

Схемы подключения, как правило, имеются на обратной стороне крышки у всех, а не только у трёхфазных электросчётчиков прямого включения. И что, у Вас схема подключения электросчётчика без рабочего ноля? Любопытства ради, может фото выложите? Требование ставить электросчётчики 5-50 А, при выделенной мощности 15 кВт считаю справедливым, т.к. на нижнем пределе в 5 А нагрузка при 220 В будет где-то в пределах одного киловатта, т.е., грубо говоря 10 лампочек по 100 Ватт, где-же они у нас горят одновременно? Есть, конечно и более мощные нагрузки, но они, в основном, включаются реже.
с2н5он
Вы не учитываете порог чувствительности счетчика
likeasu
по выданному ТУ необходимо выполнить проект внешнего электроснабжения у организации, имеющей лицензию и специалистов. ЗАЧЕМ вы пыжитись сам себе автоматы подбираете. Закажите проект. Повторяюсь- проект только на внешнее электроснабжение.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.