Почему кабельные линии испытывают постоянным напряжением,а остольное оборудование напряжением промышленной частоты?
с2н5он
а кто Вам такое сказал? гляньте хотя бы гл. 1.8 ПУЭ
пысы:вообще то у кабелей меряют R изоляции
бармалей
потому что при испытании кабель представляет из себя конденсатор и если его пытать переменкой то можете потом получить электротравму. величина заряда будет зависеть от длины кабеля времени испытания и скорости вращения рукоятки мегера
Гость
Всё неправильно кроме конденсатора. Если вопрос задан о испытании повышенным напряжением, то оно проводится только на постоянке, т.к. на переменном напряжении за счет емкости между жилами получится огромный ток утечки. Если используется аппарат типа АИД 70 звщита по току выключит его, даже не дав поднять напряжение выше 1 - 2 кВ. А вообще если нужна информация по испытаниям и измерениям смотрите здесь www.yanviktor.ru
с2н5он
странно, мы транс пытали как переменкой, так и постоянкой
Работник
Трансформаторы да, испытаются переменкой. Можно заменить испытания переменкой на постоянку, с соответствующем напряженим. Но это если как раз не хватает мощности источника повышенного напряжения.
с2н5он
не совсем понял, что значит "не хватает мощности источника повышенного напряжения"?
Работник
Это когда АИДом на переменке испытать трасформатор пытаешься, а с повышением напряжения, емкостный ток превышает уставку защиты АИДа (т.е. номинальный ток тоже).
ПУЭ п.1.8.6