YoungProfi
5.10.2011, 7:14
Здравствуйте Господа Электрики.
Появился вопрос.
Сейчас рассматривал каталог контакторов (ИЭК), и заметил что износостойкость и токи для разных групп примения разные.
Для АС-1 (Неиндуктивные или слабоиндуктивные нагрузки, печи сопротивления) и АС-3 (Двигатели с короткозамкнутым ротором: пуск, отключение без предварительной остановки) разные.
Для АС-1 = 0,55 млн. циклов
для АС-3 = 1,7 млн. циклов
Я бы еще понял еслиб было наоборот, т.к. пусковые токи на АС-3 есть, а АС-1 их нет.
Почему так ?
Заранее спасибо.
Это, что реклама, в каталоге нет таких значени й, и порядок наооборот
http://www.iek.ru/upload/pictures/katalogi...mutation_sm.pdf
Andrey59
5.10.2011, 15:35
А потому так что для, к примеру, 9А пускателя расчетный ток на износ 9А для АС3 и 25А для АС1 при уменьшении тока число коммутаций для износа будет вырастать.
YoungProfi
6.10.2011, 1:35
АС-DС, у меня были именно те цифры которые я написал(бумажный каталог ИЭКа), и нет тут никакой рекламы.
Извеняюсь за капс в названии темы, скопипастил и забыл отредактировать.
Всем спасибо за ответы.
Получается, что ошибки перевода