Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Метод Контурных Токов + Баланс Мощностей
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Теория > Вопросы по теории электротехники


Stream

Контуры двигаются против часовой стрелки.

E1 = 8 В r01 = 1.3 Ом R1 = 3 Ом R4 = 6 Ом
E2 = 6 B R2 = 2 Ом R5 = 8 Ом
E3 = 36 B r03 = 1.2 Ом R3 = 1 Ом R6 = 5 Ом


Получаем ур-я:
I11(R2+R1+r01+R4) - I22(R4) - I3(R1+r01) = -E2 + E1
-I11(R4) + I22(R5+R6+R4) - I33(R5) = 0
-I11(R1+r01) - I22(R5) + I33(R3+r03+R1+r01+R5) = -E1 + E3

Получаем матрицу 3x3:
12.3 -6 -4.3 2
-6 20 -8 0
-4.3 -8 14.5 28

Ну и соответственно меняем каждый из столбцов на 2;0;28 для нахождений I11;I22;I33

I11 = 4204/1475/2 = 2.849
I22 = 3720.4/1475.2 = 2.521
I33 = 6148/1475.2 = 4.167


В итоге получаем Токи в ветвях:

I1 = I11 - I33 = -1.327
I2 = I11 = 2.849
I3 = I33 = 4.176
I4 = -I22+I11 = 0.328
I5 = I33 - I11 = 1.327
I6 - I22 = 2.521

Баланс Мощностей по ф-ле
-E2*I1+E1*I1+E3*I3 = I1^2(R1+r01)+I2^2(R2)+I3^2(R3+r03)+I4^2(R4)+I5^2(R5)+I6^2(R6)

В итоге в левой части у меня получаеться около 122, в правой около 115, разница в 7, я считаю что это большая разница. В чём ошибка?
protector
Почему не указано r02?
Гость
Метод контурных токов, метод узловых потенциалов, метод эквивалентного генератора – примеры применения в типовых расчетах по ТОЭ.
slavapril
В левой части заменить произведение -Е2*I1 на -E2*I2
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.