Евгений Бийск
Здравствуйте!Помогите пожалуйста!У меня электрокотел отопления ЭПО-30, три тена по 10 кВт и 380 В каждый! До этой зимы грел нормально! Но уже почти весной перестал нагревать воду! нагреет до 40 градусов и все!Сопротивление тенов в норме и без накипи!Каждый в отдельности набираеет свою мощность.Но если вместе включить общая мощность падает на 5-6 кВт.И напряжение между каждой фазой и нулем падает до 200-190 В.Может кто-нибудь подскажет!!!!темы не дублируем
Aleks 72
Смотрите линию от тенов и до........Где-то что-то горит.
Slavka
Где то не проходит одна из фаз (может в пускателе, может в соединении) если тэны соединены треугольником, то мощность упадет.
Евгений Бийск
Спасибо!Вроде все проверял но проверю, еще раз!
Гость сочувствующий
Цитата(Евгений Бийск @ 2.10.2011, 15:08) *
Спасибо!Вроде все проверял но проверю, еще раз!

Могло произойти и следующее: увеличили потребляемую мощность Ваши соседи, и Вам не хватает мощности трансформатора в Вашей ТП.