Необходимо проложить транзитом через ванную комнату на кухню кабели за подвесным алюминиевым реечным потолком "Албес".
Кабель выбрал ВВГнг.Согласно 7.1.38 ПУЭ " Электрические сети,прокладываемые за непроходными подвесными потолками и в перегородках,рассматриваются как скрытые электропроводки и их следует выполнять:за потолками и в перегородках из негорючих материалов* — в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах,а также кабелями,не распространяющими горение.При этом должна быть обеспечена возможность замены проводов и кабелей."
Как правильно понимать,прокладывать в выполненных из негорючих материалов трубах и коробах обычную проводку,а если кабелями не распространяющими горение то можно без труб и коробов?
Гость_Алексей_*
14.9.2011, 19:29
Только в гофре-дополнительная механическая защита, а также изолирует кабель от окружающей среды, что снижает вероятность возгорания в случае перегрева.
ink_elec
14.9.2011, 19:58
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.9.2011, 22:29)

Только в гофре-дополнительная механическая защита, а также изолирует кабель от окружающей среды, что снижает вероятность возгорания в случае перегрева.
Гладкая ПНД труба сгодится.
Гость_Алексей_*
14.9.2011, 20:36
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 19:58)

Гладкая ПНД труба сгодится.
не забивайте голову топикстартеру,вопрос был о гофре,и она в этом случае самое ТО.
ink_elec
14.9.2011, 21:44
Цитата(Гость_Алексей_* @ 14.9.2011, 23:36)

не забивайте голову топикстартеру
Ее надо чем то набить.