Alex2830
в комнате, ванной и туалете нет электричества. Отверткой индикатором смотрю, и почему то один провод показывает как надо - индикатор горит, а второй провод индикатор тоде показывает, но горит в 1/3 накала.... чтобы это могло быть???
technik43
Цитата(Alex2830 @ 3.9.2011, 7:14) *
в комнате, ванной и туалете нет электричества. Отверткой индикатором смотрю, и почему то один провод показывает как надо - индикатор горит, а второй провод индикатор тоде показывает, но горит в 1/3 накала.... чтобы это могло быть???

Обрыв нулевого провода.
Гость
Цитата(technik43 @ 3.9.2011, 10:17) *
Обрыв нулевого провода.

Спасибо, примерно догадывался... вот тепер как его найти этот обрыв не долбя все стены подряд... хммм...
зелёный желторотик
Для начала проверьте контакт нуля в щитке, далее - вскрывайте распаечные коробки.

Дрелью никто не жужжал?
Гость
Цитата(зелёный желторотик @ 4.9.2011, 8:14) *
Для начала проверьте контакт нуля в щитке, далее - вскрывайте распаечные коробки.

Дрелью никто не жужжал?

на щитке всё норма... а обрывы такие чаще в коробках встречаются, по самой проводке в стене меньше?
Гость
Цитата(зелёный желторотик @ 4.9.2011, 8:14) *
Для начала проверьте контакт нуля в щитке, далее - вскрывайте распаечные коробки.

Дрелью никто не жужжал?

дрелью не жужжали))
зелёный желторотик
Цитата(Гость @ 4.9.2011, 9:04) *
на щитке всё норма... а обрывы такие чаще в коробках встречаются, по самой проводке в стене меньше?

Проводка обрывается (отгорает), как правило, в местах соединений. На нулевой шине и в распайках. А в стене, сама собой... Если только дрелью подмогнуть))