Zorro123
Хотелось бы узнать мнение опытных людей....

Дом П44. Дому 12 лет. В квартире есть линия, на которой сидят несколько лампочек и розеток. Все работает. Лампочки горят. В розетки включаются обычные бытовые приборы. Линия защищена автоматом 16А в щитке на площадке ( типа этого - http://www.stroyshopper.ru/product/abb-1-16/ ). Недавно этот автомат стал самопроизвольно отключаться. Никакой зависимости от включения/выключения потребителей выявить не удалось. Автомат может сработать в любое время под любой, даже минимальной, нагрузкой. Бывает несколько дней не срабатывает. А бывает за день 2-3 раза. Причем, никто ничего не включает и не выключает. Качество электропитания в доме не изменилось. Соседи не жалуются и к щитку, как я, не бегают.

Понять проблему не смог. Возраст автомата 12 лет. Может он от старости начал глючить?

Sinus
Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! ))))))
Гость сочувствующий
Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям.
Мастер Джу
Тупо поменяйте автомат,цена вопроса 60-150 рублей! icon_eek.gif
Zorro123
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 8:50) *
Для начала проверьте и подтяните контакты (где провода подключены), встречалось такое: контакт слабый поэтому греется, тепло по металлическим деталям передаётся на биметаллическую пластину, что и приводило к ложным срабатываниям.


Хмм.. как вариант. Проверю. Мне это в голову не пришло. Спасибо!
Но после этого все-равно поменяю пакетник на леграндовский.
belok5
поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение
Гость_Дмитрий_*
Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом).
Zorro123
Цитата(Sinus @ 3.9.2011, 1:06) *
Может и автомат "глючит" а может и проводка, ведь ей то же 12 лет! ))))))


Так в том-то и дело, что в данном случае на проводку грешить не получается. Автомат вырубается не во время подключения/отключения, а в любое время. С выключенными потребителями он, собака, не отключается.

Короче.. поменяю старичка и посмотрю на результат.

Цитата(belok5 @ 3.9.2011, 11:06) *
поменяйте местами, если есть возможность, с аналогичным в квартире. вообще, для АВВ странно такое поведение


(потупился)... АВВ я для наглядности привел... реально там стоит автомат непонятного производителя. Знакомых надписей найти на нем не смог.

Цитата(Гость_Дмитрий_* @ 3.9.2011, 11:07) *
Мож в стене где-то коротыш есть (ну сосед случайно пробил сверлом).


Реакцию автомата на КЗ легко понять. Пошевелил провод или подключил что-то на линию - и автомат сработал. По такому ерундовому поводу и и на форум писать не нужно. А тут - налицо загадочная работа автомата. Вызову сегодня электрика. Послушаю, что скажет.
belok5
не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента))
Zorro123
Цитата(belok5 @ 3.9.2011, 11:20) *
не суть. в квартире есть еще один такой же? если есть, просто местами махнуть на время эксперимента))


Не не неее.. это пусть электрик меняет. Щас вызову его из УК. Я просто интересовался аналогичными случаями из практического опыта уважемых отвечающих. А то знаете, какие в нашей стране встречаются электрики - придет и, не глядя на автомат, начнет тупить на тему "надо проводку менять".
belok5
12 для проводки - это не срок. это может быть сроком для какого-то конкретного неудачного соединения
Гость сочувствующий
Цитата(Zorro123 @ 3.9.2011, 11:04) *
Хмм.. как вариант. Проверю. Мне это в голову не пришло. Спасибо!
Но после этого все-равно поменяю пакетник на леграндовский.

Маленькое уточнение: всё-таки не пакетник, а выключатель автоматический (автомат), это принципиально "две большие разницы"
Zorro123
Цитата(Гость сочувствующий @ 3.9.2011, 14:47) *
Маленькое уточнение: всё-таки не пакетник, а выключатель автоматический (автомат), это принципиально "две большие разницы"


Согласен, автомат - более точное название этого девайса. Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с))
Гость_Дмитрий_*
Ну значит менять надо. Только меняй на ту же фирму, а то гребёнка может не влезть под автомат другой фирмы, придётся проводами соединять, а это уже будет очередной электромаразм.
belok5
совет дельный, однако наличие гребенки у нас маловероятно, так что купите в дальнейшем что-то относительно фирменное, типа АВВ, Легранд или другие иностранные аналоги
Zorro123
Докладываю.
Купил новые автоматические выключатели (АВ). Легранды. Пришел местный электрик и быстро их установил.

Выбивает один из АВ на 16А. Логику срабатывания определить не удалось. Может оставаться во включенном состоянии несколько минут, а потом сработать. На линии всего три розетки.

Накинул на разомкнутый АВ лампу накаливания 25 ватт. Горит неравномерно. Мерцает. Может совсем потухнуть, а может загореться поярче. Бред полный. Разобрал все три розетки. Осмотрел, обнюхал, потрогал и прослушал все, что можно. Везде тихо, прохладно, никакого треска и вони.

При разомкнутом АВ промерял розетки цифровым мегометром. Между фазой и нейтралью показывает плавающее значение - от 20 до 40 кОм. Интерпретировать показания не смог.

Видимо, буду приглашать в гости специалиста с соответствующим оборудованием для определения места магического нарушения изоляции. Если есть такие специалисты здесь, welcome!
belok5
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками

город не забудьте указать icon_wink.gif
S-cream
Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками
да, надо начинать поиск именно с распредкоробок, до вызова специалиста с соответствующим...
Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
город не забудьте указать icon_wink.gif

Судя по всему - Default-City icon_smile.gif
Zorro123
Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 0:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками

город не забудьте указать icon_wink.gif


город Масква. Если бы еще знать, где эти коробки. Все аккуратно заштукатурено, блин. Не проконтролировал этот момент во время ремонта. Если бы были видны коробки, то никаких проблем. Урок на всю жизнь. Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого.
belok5
как вариант - дозвонитесь до электриков, что делали проводку, они подскажут.
если не прокатит, то постарайтесь найти электрика с генератором или металлоискателем
ink_elec
Цитата(Zorro123 @ 9.9.2011, 14:40) *
Коробки нужно ВСЕГДА оставлять доступными после ЛЮБОГО ремонта. Даже самого пальцатого.
Или делать фото во время ремонта.
Трассы наверняка от розеток иду вертикально (либо к потолку либо к полу), может там попробовать простучать на предмет наличия пустот.
Гость сочувствующий
Цитата(belok5 @ 8.9.2011, 23:43) *
распредкоробка. лезьте туда, явно что-то с со скрутками

город не забудьте указать icon_wink.gif

Как увязать с распредкоробкой: "Дополнительно сегодня обнаружил, что достаточно по корпусу слегка постучать ногтем - и он отклчается даже без нагрузки. Полная лажа какая-то. На понедельник вызвал прямоходящего электрика. Ждем-с)) ", пост 13? Передача вибрации при постукивании автомата по проводу от автомата до распредкоробки?
belok5
могли схалтурить и установить одну распредкоробку прямо у щита - ну, провода, например, не хватило. и тогда от сотрясения контакт пропадает. вы же читали, при полной замене автоматов проблема осталась, не верю я в то. что один испортившийся автомат заменили на бракованный на одну и ту же линию
Гость сочувствующий
Цитата(belok5 @ 9.9.2011, 20:12) *
могли схалтурить и установить одну распредкоробку прямо у щита - ну, провода, например, не хватило. и тогда от сотрясения контакт пропадает. вы же читали, при полной замене автоматов проблема осталась, не верю я в то. что один испортившийся автомат заменили на бракованный на одну и ту же линию

В одну воронку снаряд дважды не падает?
belok5
если других причин не найдется, я склоню шляпу перед его величием случаем icon_smile.gif
Zorro123
Докладываю...

Вчера вызывал специалиста с приборами. Прослушали линию. Отрисовали скрытую проводку и места скруток карандашом. Вскрыли первую от щитка скрутку (1 питающий, 1 уходит к розеткам). Прозвонили к щитку - бесконечность. Прозвонили к розеткам - плавает 20-40 кОм. На том и расстались.

Сегодня самостоятельно вскрыл самую подозрительную скрутку под половой плиткой в ванной. Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы!

На скрутке 3 провода - 1 питающий, 2 уходят на розетки. Скрутку размотал. Где надо залупил. Где надо обрезал. Опаял концы на 15мм (2 провода - многожильные). Промерил мегометром во все стороны и на арматуру - везде бесконечность. Фуф!...

Завтра пойду на рынок искать клеммник с коробкой для организации надежного гидроизолированного соединения. Может соединение какой-нибудь смолой залить?

Буду рад советам бывалых.

ink_elec
Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 5:14) *
Может соединение какой-нибудь смолой залить?

эпоксидка, силикон.
с2н5он
термоусадку надо было делать
Zorro123
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 6:54) *
эпоксидка, силикон.


Ой.. а не подскажете проверенные названия? Нуу.. чтоб не купить очередное говно по совету очередного тупого продавца-пофигиста.

Цитата(с2н5он @ 14.9.2011, 8:15) *
термоусадку надо было делать


Почитал про термоусадку. Нее.. не подойдет. Там сложо провода торчат. Спасибо.
ink_elec
Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 14:22) *
Ой.. а не подскажете проверенные названия? Нуу.. чтоб не купить очередное говно по совету очередного тупого продавца-пофигиста.

Смола эпоксидная.
Силикон.
Поиск рулит.

Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 14:22) *
Почитал про термоусадку. Нее.. не подойдет. Там сложо провода торчат. Спасибо.

Это довольно странно. В таком случае:
Цитата(Zorro123 @ 14.9.2011, 4:14) *
вскрыл самую подозрительную скрутку под половой плиткой в ванной. Обнаружил обугленную проводку в районе скрутки. У-у-у-у... говноделы!
На скрутке 3 провода - 1 питающий, 2 уходят на розетки. Скрутку размотал. Где надо залупил. Где надо обрезал. Опаял концы на 15мм (2 провода - многожильные). Промерил мегометром во все стороны и на арматуру - везде бесконечность. Фуф!...
По правилам пайку силовых цепей следует избегать. Может лучше применить другой вид соединений: сварка, опресовка, клемники...
Остальные соединения переделайте, так как просто "скрутка" - такого соединения не предусмотрено нормативами.
Гость сочувствующий
Что-то мне подсказывает, будут у Вас ещё проблемы.
с2н5он
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 12:29) *
По правилам пайку силовых цепей следует избегать.

что за силовые в квартире и по каким Правилам?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 0:39) *
что за силовые в квартире и по каким Правилам?
напряжением до 1000 В переменного тока.
ГОСТ Р 50571.15-97 ЭЛЕКТРОПРОВОДКИ.
с2н5он
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 1:18) *
возможно, но где там определение силовых цепей? и там написано не рекомендуется, что не есть обязательно
Это в разделе введение.
И еще есть:
526 Электрические соединения
526.1 Соединения проводников между собой, а также их присоединение к оборудованию должны обеспечивать постоянную электропроводность цепи и соответствующую механическую прочность и защиту.
526.2 Выбирая способ соединения, следует соответственно учитывать:
- материал проводника и его изоляцию;
- количество и форму проволок, формирующих проводник;
- сечение проводника;
- количество проводников, которые будут соединяться вместе;
- условия среды и зоны помещений по взрыво- и пожароопасности.
Примечание - Пайку соединений силовых проводников следует избегать. Однако, если такие соединения применяются, их следует выполнять с учетом возможных их смещений и механических воздействий /см. пункты 522.6 - 522.8/.
Zorro123
Докладываю финальные работы.

Купил клеммник - http://www.masterwire.ru/wp-content/uploads/zvi_big.jpg
Пару пластиковых трубок диаметром 2 см., длинной где-то по 10 см.
Герметик силикон.

3 провода собрал в один клеммник, 3 провода - в другой. Затянул каждый клеммник двумя винтами. Соединение получилось серьезное. В приступе подозрительности протестировал - вскипятил чайник на 2кВт. Никаких нагревов. Тишина полная.

Натянул на каждое соединение трубку. Получилось - с одного конца в трубку заходит питающий провод, с другого конца - выходят два провода к розеткам, а посередине трубки разместился клеммник. Аккуратно залил концы обоих трубок герметиком. Пусть теперь 3 дня сохнет.

Понимаю, что соединение выглядит, как под закладку в сырую землю. Но и ладно))
majorov
Цитата(ink_elec @ 14.9.2011, 22:21) *
Пайку соединений силовых проводников следует избегать

а по каким причинам следует избегать пайку? раньше всегда думал что пайка одно из самых надёжных соединений...
ink_elec
Zorro123,клемник - гуамно.
винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д.
Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим).
Аккомо-Т
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 3:09) *
винтовое соединение со временем ослабнет

Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет. Хотя такой клеммник замуровывать не стал бы.....
ink_elec
Цитата(Аккомо-Т @ 15.9.2011, 8:39) *
Так вроде пишет, что медь у него (правда гибкая), думаете все равно ослабнет.

1 Раз уж не применяется моножила, многожилу прежде обжимать нужно.
2 Не учел по поводу СИЗ-ов, для соединения моножилы и многожилы не годится.
Zorro123
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 1:09) *
Zorro123,клемник - гуамно.
винтовое соединение со временем ослабнет, то есть соединение - обслуживаемое (нужно подтягивать). Иначе контакт со временем начнет грется и т.д.
Лучше сварка, опресовка, клемники Wago или СИЗы (обеспечивают постоянный прижим).


Согласен. Любые механические конструкции со временем ослабевают. Лучшее решение для меди - сварка. Но давайте посмотрим в подъездные электрощиты. Там полным полно тяжело-нагруженных винтовых соединений, которые никто не трогает десятки лет. Конечно, можно сказать - тут как повезет. Но факт есть факт. Винтовые соединения рулят))
ink_elec
Цитата(majorov @ 15.9.2011, 4:08) *
а по каким причинам следует избегать пайку?

Пайка, технологически сложно повторимое соединение. То что наляпан припой на скрутку, еще не говорит что это качественная пайка.
Качество соединения должно рассматриваться на протяжении N лет.

Цитата(Zorro123 @ 15.9.2011, 14:59) *
Согласен. Любые механические конструкции со временем ослабевают. Лучшее решение для меди - сварка. Но давайте посмотрим в подъездные электрощиты. Там полным полно тяжело-нагруженных винтовых соединений, которые никто не трогает десятки лет. Конечно, можно сказать - тут как повезет. Но факт есть факт. Винтовые соединения рулят))
Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы. В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника).
По Вашей логике - "скрутки" рулят, а не винты.
Затяжку винтовых соединений можете у себя проверить, соблюдая ТБ.
Zorro123
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 14:57) *
Для обеспечения прижима в винтовом соединении нужно применять гровер либо спец. шайбы. В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника).
По Вашей логике - "скрутки" рулят, а не винты.
Затяжку винтовых соединений можете у себя проверить, соблюдая ТБ.


Кхм.. на счет гровера согласен. Но я призывал заглянуть в электрощиты физического, а не теоретического мира. Там редко увидишь гровер.
с2н5он
Цитата(ink_elec @ 15.9.2011, 14:57) *
В Wago и СИЗах это обеспечивают пружины(входящие в конструкцию клемника).

а пружины со временем не слабнут?
ink_elec
Цитата(Zorro123 @ 15.9.2011, 17:31) *
Кхм.. на счет гровера согласен. Но я призывал заглянуть в электрощиты физического, а не теоретического мира. Там редко увидишь гровер.
Делайте хорошо, плохо само получится.
Опять же, как тогда быть со "скрутками"?
Цитата(с2н5он @ 15.9.2011, 18:08) *
а пружины со временем не слабнут?
Ослабление усилия прижима возможно, но не полное отсутствие прижима.ИМХО.
с2н5он
т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление контакта?
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 0:26) *
т.е. ослабление усилия прижима не есть ослабление контакта?
То есть ослабление прижима может быть не значительным и оставаться достаточным на протяжении всего срока службы изделия. ИМХО.



с2н5он
как и пайка. ИМХО icon_wink.gif
ink_elec
Цитата(с2н5он @ 16.9.2011, 1:37) *
как и пайка. ИМХО icon_wink.gif
Пайка имеет ряд существенных недостатков против клеммников.
1 Технологичность.
2 Не возможность определения качества пайки. Качество соединения клеммниками из-за простоты монтажа и конструкции изделия гарантируется производителем.
3 Трудозатраты.
ИМХО.
с2н5он
2. скрутите и опаяйте - вековина
пысы: насчет качетсво гарантируется производителем - не встречал ещё ни одного производителя, который гарантировал бы качество работы монтажника icon_wink.gif