Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: включил 400 квт разъеденителем
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


vvinnie
Получилось так что я включил ошибочно двигатель 400 киловат , 6 киловольт, ток номинальный 40 Ам, разъеденителем , т.к. горшки масленника были уже включены, слава Богу! сразу выключил уже самим масленником...., пока на работе никому ничё не сказал, мой вопрос: разъеденитель там уцелел или уже припаялся-сварился дугой?
Гость сочувствующий

Опаснее выключать разъединитель под нагрузкой, а в Вашем случае, если включение было достаточно быстрым, скорее ни чего страшного не произошло. Убедиться тщательным визуальным осмотром.
Anatoli
явный косяк слесарей , ибо не должен оперироватся разеденитель при включённом выключателе, во всех ячейках КРУН, КРП, КСО есть межаническая блокировка, не позволяющая опереровать разеденителем при включённом выключателе.
Гость_PRACE_*
Был случай на буровой платформе, ячейки SIMENS 6 КВ, да и оперативный персонал опыта лет по 20, отогнули механическую блокировку ломиком, сказали что подумали icon_biggrin.gif что ее заклинило или повело.icon_biggrin.gif
prude
даже на буровой такие встречаются? icon_smile.gif там вроде конкурс большой
Гость сочувствующий
Цитата(Anatoli @ 28.8.2011, 23:08) *
явный косяк слесарей , ибо не должен оперироватся разеденитель при включённом выключателе, во всех ячейках КРУН, КРП, КСО есть межаническая блокировка, не позволяющая опереровать разеденителем при включённом выключателе.

А если это был линейный разъединитель на опоре ВЛ? У автора вопроса нет конкретного указания какой разъединитель, а понятие "сразу выключил уже самим масленником" растяжимое.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.