Купил температурное реле ТР-37м от "Реле и Автоматика", но никак не могу разобраться с подключением. Объясните пожалуйста на пальцах, где фаза, где ноль, что куда поключать. Вот техописание с оф. сайта http://www.rele.ru/d/web_tr37m.pdf
technik43
28.8.2011, 17:15
В описании все расписано подробней некуда.A1-фаза,A2-ноль,Т1,Т2-датчик,15,16,18-контакты.
Bob Jack
28.8.2011, 20:01
Цитата(technik43 @ 28.8.2011, 18:15)
В описании все расписано подробней некуда.A1-фаза,A2-ноль,Т1,Т2-датчик,15,16,18-контакты.
А в 15, 16, 18 контакты что подключать? Объясните, пожалуйста
technik43
28.8.2011, 20:17
Цитата(Bob Jack @ 28.8.2011, 21:01)
А в 15, 16, 18 контакты что подключать? Объясните, пожалуйста
15,16,18-контакты реле,к ним подключается либо охладитель,либо нагреватель в зависимости от того,для какой цели вы его (реле) купили.
Bob Jack
28.8.2011, 21:14
я его купил для того чтобы оно выключало лампу в оранжерее, если температура в ней будет слишком высокой. А я не знаю как поключить лампу к этому реле.
technik43
28.8.2011, 21:46
Цитата(Bob Jack @ 28.8.2011, 22:14)
я его купил для того чтобы оно выключало лампу в оранжерее, если температура в ней будет слишком высокой. А я не знаю как поключить лампу к этому реле.
В разрыв одного из проводов,идущих к лампе включить контакты 15,16.
Bob Jack
28.8.2011, 22:21
Спасибо! на 15 и 18 всё заработало!