yu139
Очень прошу помощи!!!! Длеаю молниезащиту, здание 2-й категории по молниезащите. так вот, по плоской кровле пролодили сетку 6Х6м, потом токоотводы через каждые 20м, далее в земле общий контур на глубине 0,5м...и 2 вертикальных заземлителя. вроде так всегда делали и нормально. но тут выполняется молниезащита сущ-го здания и монтажники отказываются прокладывать общий контур в земле, хотят по фасаду!!!!! кто-нибудь сталкивался с таким? разве можно избежать прокладку общего контура в земле? (молниеприемная сетка по кровле уже была сущ-я). очень прошу помочь советом...

RomanNV
Вопрос в том, что вы понимаете под контуром?
У вас есть милниеприёмник- сетка. У вас есть молниеотводы- которые вы токоотводами нарекли.
Для завершения системы молниезащиты, вам осталось разместить заземлители.
Заземлители могут быть любыми. Могут быть комбинированными, а могут быть и только вертикальными.
Если вы соедините вертикальные заземлители полосой под землёй, то эта полоса станет горизонтальным заземлителем.
Ежели вы заземлители объедените полосой по фасаду, то эта полоса станет только контуром системы уравнивания потенциалов.
Это просто снизит общее сопротивление растеканию токов системы заземления, что может быть заставит увеличить количество вертикальных электродов.
Других проблем от этого не будет.
yu139
на основание какого док-та я могу для категории 2-й использовать только горизонтальные заземлители?
RomanNV
Напишите в проекте, что в качестве основного заземлителя вы используете фундамент здания, пусть монтажники по нему полосу прокладывают.
Если где на фундаменте закладушки обнаружатся, обязательно к ним привариться.
А ссылайтесь на РД 34.21.122.
yu139
там еще отмостка, чтобы по фундаменту полосу, надо ломать отмостку...здание сущ-е(

подвала в здании тоже нет...
RomanNV
Да не может быть, чтобы фундамент был по уровню земли, или отмостки. Он всегда выше.
Ну не хотите по фундаменту, используйте заземлители из 1-й категории, а именно 2, или более вертикальных заземлителя, соединённых горизонтальной полосой.
При этом полоса не обязательно должна быть выполнена по контуру здания, а может и радиально распологаться.
yu139
спасибо большое!!!