Привет всем,подскажите пожалуйста в следующем:
На заводе с ТП нужно подключить новое оборудование в имеющемся цехе.Мошность примерно составит 250-300 кВт.В договоре указана разрешенная к использованию мощность по этому ТП-которая составляет 1500 кВт.Вопрос в следующем,нужно ли будет тех.условие,если мы уложимся в эти 1,5 Мвт с новой мощностью?И еще, можно ли запросить фактическую потреблямую мощность по этому ТП в электросетевой компании?

Извините если что не грамотно написал,месяц назад принял электрохозяйство:)
Sinus
Вам проще все узнать непосредственно у ВашЭнерго (только не в энергосбыте)
с2н5он
нужны ТУ
Evdbor
А чья ТП?
Likvidator
ТП на балансе потребителя,т.е. наша как я понимаю
Sinus
Все едино ТУ надо. Энергия то не ваша icon_wink.gif
Likvidator
Спасибо за советы:)
Гость_PRACE_*
Если ТП ваша, то должен быть АКТ разграничения балансовой принадлежности, так вот там прописаны мощности присоединяемая (все ваши трансформаторы) и разрешенная которою вы можете использовать, нередко встречал такие АКТЫ где мощность стоит одна и таже, тогда можете не скем не согласовывать. А вот если мощности разные тогда полюбому нужны ТУ, от сетей, и от энергосбыта.