gennadij
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?
ez81
Это антирезонансные резисторы их можно исключить из схемы совсем.
Evdbor
Только тогда может выйти из строя сам ТН + другие неприятности.
Мощность антирезонансного резистора не может быть никак 0,25 или 0,5 Вт.
Мощность резистора 100 – 150 Вт. Тип С5-35 или ПЭВ.
См. http://transformatori-napryazheniya.ackye.ru/
Цитата
Для повышения устойчивости к феррорезонансу и воздействию перемежающейся дуги в дополнительные обмотки, соединенные в разомкнутый треугольник, используемые для контроля изоляции сети, должен быть включен резистор сопротивления 25 Ом, рассчитанный на длительное протекание тока 4А.
gennadij
это не антирезонансные резисторы а защитные при нагреве которых пружина сдергивает колпачек резистора 10 -18 ом и размыкает высокое напряжение. стоит это все в трубке которая завинчена в трансформатор
ez81
Видимо я не прав ,про антирезонансники рекомендация была от белгородских инженеров при покупке пку. а это как я понимаю токоограничевающие резисторы (они же предохранители) мощность то невелика у этих ТН.Загрубишь сгорит вторичка иль первичка.
gennadij
по моим экспериментам эти резисторы держат пружину на выводе до тока 0.4 - 0.5 А и отлетают , а на 200мА слегка греются что при 6кВ получается 1200вт на выходе . питается с выхода 100В только счетчик как я понимаю и система автоматики ,а сгорать эти (предохранители ) могут только от каких то бросков напряжения ну там при грозе или КЗ ,а у нас все тихо но резисторы горят - аномалия какая то
ez81
Причин много может быть первая понижение изоляции от нагрева (любой обмотки первички вторички) второе вы сказали импульсы напряжение,третье нагрузочные цепи резко изменяется нагрузка по разным причинам. Начинайте с измерений .Р изол. потом оммическое .
TamaraKo
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
Гость_Алексей_*
[quote name='TamaraKo' date='7.2.2012, 5:19' post='220895']
Правильно, по существу. Нормальный импульсник вполне достойно работает в определённом "коридоре". И кто сказал, что ИБП панацея? Да, он отчасти стабилизатор но со своим "коридором" и от резких и ощутимых
перепадов напряжения и нагрузки не спасает.
По теме - "береженого ... бережет", не более.
[/quote

Мужик переставай писать всякую хрень,такое ощущения словно ты с Луны свалился.
Гость_Инженер_*
Резисторы в сопротивлениях сгорают обычно при длительных однофазных замыканий на землю. Мы поменяли их на резисторы меньшего сопротивления (где-то на 30-40%) при той же мощности. Если раньше сгорали раз в месяц, то сейчас раз в год-полтора.
олегу
Цитата(gennadij @ 17.8.2011, 12:35) *
в устройстве защиты трансформаторов ЗНОЛ.06-6 один или два раза в месяц сгорают резисторы 10 ом 0.25 вт может мощнее по 0.5 вт поставить ?

Новогорьковская ТЭЦ. В 2014г пуск ГТУ на 4рёх секциях 6кВ как всегда у нас бывает зажопили деньги на ячейки частичного заземления нейтрали от чего за это время от возникающих перенапряжений сгорел движок и 3 таких же ТНа- сгорает ТН до сгорания этого резистора- выявил замером омических (втковое = омики уменьшились)
НИР
Наверное произошло при ОЗЗ? А дугогасящий реактор есть?
олегу
нет. сеть не требует ДГР, она с малой ёмкостью, все кабели короткие