Денис089
12.8.2011, 11:18
При решении задачи на расчет несимметричной трехфазной системы с нулевым проводом в комплексных числах получил ЗНАЧЕНИЯ векторов напряжений,токов в фазах и тока в нулевом проводе.При построении векторной диаграммы вектор тока в нулевом проводе направлен в противоположную сторону от геометрической суммы векторов токов фаз.в чем дело расчет вроде бы правильный???или не правильный??
Вообще-то Первый закон джунглей Кирхгофа гласит:
"...Сумма токов в узлах равна нулю".
Вроде бы правильно (или не правильно)? Хоть диаграммку скинте...
здесь речь немного о другом
а к диаграмке решение скиньте
Денис089
12.8.2011, 12:12
Цитата(mic61 @ 12.8.2011, 12:59)

Вообще-то Первый закон джунглей Кирхгофа гласит:
"...Сумма токов в узлах равна нулю".
Вроде бы правильно (или не правильно)? Хоть диаграммку скинте...
чуть чуть не правильно,АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА ТОКОВ В УЗЛЕ РАВНА НУЛЮ ИЛИ СУММА ТОКОВ ВТЕКАЮЩИХ В УЗЕЛ РАВНА СУММЕ ТОКОВ ВЫТЕКАЮЩИХ ИЗ УЗЛА.скину чуть позже
С2Н5ОН напишите мэйл скину,спасибо за внимание
bely-vlad (pluto) rambler.ru
Денис089
12.8.2011, 13:58
отправил вам и выложил решение,соединение звездой,даны сразу фазные напряжения
Цитата(Денис089 @ 12.8.2011, 12:12)

чуть чуть не правильно,АЛГЕБРАИЧЕСКАЯ СУММА ТОКОВ В УЗЛЕ...
Еще чуть-чуть: геометрическая (т.к. величины синусоидальные.)
Денис089
12.8.2011, 14:03
сложение векторов именно геометрически,то же самое что сложение в комплексных числах
Задача решена верно, вы забыли что при геометрическом сложении ВСЕХ токов долже получиться ноль. Следовательно сумма фазных токов и ток в нулевом проводнике должны быть разнонаправленны, так как один ток втекает в узел, а другой и вытекает. В решении которые вы привели, необходимо в левой части (там где ток в нулевом проводе) поставить минус, так как вы перенесли этот ток из правой части и забыли учесть это, вот и получается, что токи развернуты на 180 градусов.
Денис089
27.8.2011, 21:55
Спасибо большое!!!
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.