Гость_Андрей_*
Добрый день! Подскажите пожалуйста по двум вопросам:
1) Имеется двигатель:
Напряжение 230В
Стартовый ток 11,5А
Максимальная мощность 2,3кВт
Номинальная мощность 1,5кВт
На какой ток следует ставить защитный автомат , и какое необходимо сечение провода?
2) Возможно ли при известном токе потребления двигателя и его напряжению питания вычислить cos фи.
belok5
а рабочий ток какой?
в принципе, вам достаточно автомата на 16А, и кабеля с сечением жилы 2.5 мм2
для косинуса данных маловато, надо или реактивную составляющую знать, либо полную мощность. думаю, что у такого двигателя косинус близок к единице