Dark_destroyer
1.8.2011, 22:50
Пункт 2.1.19 Правил технической эксплуатации электроустанавок потребителей гласит, что одно из условий параллельной работы трансформаторов - соотношение мощностей трансформаторов не более 1:3. Что это означает? 3 крата или 33%. Можно ли по этому условию параллелить трансформаторы с мощностями 25 МВА и 63 МВА?
подобные темы уже задавались!!!! Эту можно в утиль отправить!