Ша
Греется кабель (горит изоляция, по одной фазе выгорают контакты пускателя) 5х16 (алюминий) - на входе и выходе пускателя (5 величина, 63 А, потребляемый ток 56-58А по каждой фазе) и на входе в автомат (63А), после автомата стоят ещё автоматы и пускатели перед двигателями, нагрева проводов в них нет. Сопротивление изоляции кабеля в норме. Все материалы соответствуют проекту, контакты затянуты.
Гость
плохой электрический контакт на контактных пластинах пускателя , потому и греется
Lems
Действительно объяснение скорее всего в плохом контакте на пускателе. Попробуйте на кабель поставить наконечники, площать контакта увеличится.
Гость
Цитата(Lems)
Действительно объяснение скорее всего в плохом контакте на пускателе. Попробуйте на кабель поставить наконечники, площать контакта увеличится.


наконечники давно стоят. Ну не может же пятый подряд пускатель иметь плохой контакт на одной и той же фазе.......
Lems
А попробуйте все три фазы сдвинуть, что б фазировку не нарушить, та проблемная жила окажется на другом месте и посмотрите, что будет?
Гость
может просто пускатели неправильно выбраны без запаса по току и контакты работают на пределе icon_wink.gif
Гость
Кабель выбран явно на пределе своих возможностей + несеметричная нагрузка и вот результат.
SeGA
В вашем случае причина нагрева это заниженные сечение кабеля и ном. ток магнитного пускателя. В подобной ситуации небольшое отклонение от нормы контакта соединения будет приводить к перегреву. Как минимум необходимо повторно опрессовать наконечники. В идеале решением проблемы будет замена кабеля на большее сечение и пускателя на больший ток.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.