ситуация:
монтируем освещение больницы.
по проекту светильники с рассеивателем из рифленого стекла.
продавцы утверждают, что в лечебных учреждениях необходимо ставить светильники с матовым или опаловым стеклом.
где можно поискать правду?
heromant
попросите документы, по которым они предпологают, что надо ставить такие плафоны. Сходите в санэпидемнадзор.
Дмитрий
Вполне однозначно на этот вопрос дает ответ СП31-110-2003 "Проектирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" п. 4.29 В помещениях лечебно-профилактических учреждений светильники общего освещения, размещаемые на потолке, должны иметь замкнутые рассеиватели (степень защиты не менее 2'0). Это все!
Что касается операционных и других спец. помещений, то тут нужно внимательно изучить РТМ 42-2-4-80 "Операционные блоки. Правила эксплуатации, техники безопасности и производственной санитарии", а так же Пособие к СНиП 2.08.02-89 "Пособие по проектированию учреждений здравоохранения. Раздел 1. Инженерное оборудование".

Лично от себя добавлю, что в коридорах, палатах, кабинетах врачей и других помещениях с нормальными условиями я применял светильник ЛСО 05-2х40 (2'0 с потолочным креплением). В помещениях с неблагоприятными условиями ЛСП 47-2х36 (IP65 с потолочным креплением) либо светильники с ЛН напр. НПО21-100-014 (IP54).

С уважением, Заикин Д.В.
zaikin_d@mail.ru
ICQ: 228779341
Елена
[color=red][/color]
Господа электрики, срочно нужен СП31-110-2003 "Проектрирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для сравнения с ВСН-59-88. Скиньте ссылочку или подскажите где заказать. Заранее благодарна любому совету!!! icon_biggrin.gif

Елена
e-mail: stroi-kom@km.ru
Гость
Цитата(Елена)
[color=red][/color]
Господа электрики, срочно нужен СП31-110-2003 "Проектрирование и монтаж электроустановок жилых и общественных зданий" для сравнения с ВСН-59-88. Скиньте ссылочку или подскажите где заказать. Заранее благодарна любому совету!!!  :D  

Елена
e-mail: stroi-kom@km.ru


Пользуйтесь на здоровьеicon_smile.gif))))))))
http://almih.narod.ru/lib-en-ntd.htm
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.