Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Счётчик
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


Гость_Василий_*
В электрощитке обязательно ставить автомат или пакетник до счётчика, если этот щиток запитан с другого щита с автомата? Или обязательно 3х фазный автомат - счётчик - такой же 3х фазный автомат - автоматы потребителей, и всё это в одном щите?
Asc1f
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать-
ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци-
онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий
Гость_Василий_*
Цитата(Asc1f @ 19.7.2011, 15:52) *
ПУЭ 1.5.36. Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматривать-
ся возможность отключения счетчика установленными до него на расстоянии не более 10 м коммутаци-
онным аппаратом или предохранителями. Снятие напряжения должно предусматриваться со всех фаз,
присоединяемых к счетчику.

После счетчика автомат 3ф не обязателен . достаточно автоматов отходящих линий



Спасибо.