Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Объем измерения петли "фаза-нуль"
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Испытания


gorush
Здравствуйте, на одном из объектов провели измерение сопротивления петли "фазу-нуль" по всем розеткам, а заказчик не хочет подписывать, говорит, что только 30% от общего числа надо было провести. Есть ли какой нибудь документ который говорит об объеме такого вида измерения. В ПУЭ написано, что надо проводить, а сколько не написано?
похоже что баны Вам не идут впрок - читайте внимательнее правила форума
mae
Такая фирма, проводящая электроизмерения и энергоаудит и не знает?
Шаровая молния
Да какие там измерения, он просто прикололся над нами в подписи...
Про фазу-нуль: производится у наиболее мощных и удалённых потребителей. Например, на отходящей линии несколько розеток в разных помещениях, меряем у самой дальней. А вот связь защитных контактов розеток с ЗУ мерять на каждой.
ЛЕША
Цитата(Шаровая молния @ 13.7.2011, 10:20) *
А вот связь защитных контактов розеток с ЗУ мерять на каждой.

Дык это вроде металлосвязь..
Шаровая молния
Да. Это я к слову.