Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: УБЗ-302-01
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Устройства защитного отключения и дифференциальные выключатели


ROMAN 3
Привет формучяни, потскажите кто имел дело с этим УБЗ (устрозтва блок зашчиты) и как его можно управлять с ПК
с2н5он
— управление и передача параметров по интерфейсу RS-485 в соответствии с протоколом MODBUS;
— управление и передача параметров по интерфейсу RS-232.
и может проще обратиться к производителю?
ROMAN 3
с2н5он,
на работе принесли 4 таких аппарата,
в их комплектацыи шло, шнур для интерфейса RS-232. и инструкция по эксплуатации,мы по инструкции (там есть адрес производителя) и скачали програму для ПК,
взяли ноутбук и подключали к УБЗ, в параметры УБЗ дали добро потключение интерфейса RS-232. и при попытке ПОТКЛЮЧЕНИЕ, то синий светотидо моргает на УБЗ и через несколько секунд пишет что нет связи с устройством.
с2н5он
может скорость передачи не ту поставили? но лучше все-таки к производителю или ждать кто сталкивался
ROMAN 3
с2н5он,
скорость передачи ту ставял 9600, сегодня помучяюси ешче.
с2н5он
повторюсь позвоните или напишите производителю - фирма не однодневка, так будет проще
ROMAN 3
с2н5он,
извеняюси, скачял с производителя другую програму, все нормалино идет.
Спасиба вам за консултацыю.
с2н5он
бывает icon_wink.gif
не за что icon_smile.gif