Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: порядок отключения фидера
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Сварка, самодельные устройства для сварки > Промышленные сварочные устройства


adem
Возник спорный вопрос ,поочередность отключения фидера:
1.Высоковольтный выключатель
2.Линейный разъеденитель (ЛР)
3.Шинный разъеденитель (ШР)
или пункт 2 и 3 наоборт и почему такая поочередность?
P.S Заранее спасибо .
Dmitry_G
1,2,3 для исключения отключения секции при случайно вкл. Выкл. при операции ШР
doro
Кто-то из старых оперативщиков разъяснял ситуацию примерно так. Выключатель не отключен (ошибка оперативного персонала или в схеме управления проблемы). Дергаем под нагрузкой первым ЛР, возникает дуга, работает защита, отключается выключатель, линия так или иначе обесточивается. А если дергаем первым ШР, эта же дуга приводит к отключению всей секции или системы шин.
Примерно то же, что сказал Dmitry_G, но чуть подробнее.
adem
Спасибо за ответ.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.