Дмитрий235
28.6.2011, 13:53
Итак, имеем тех.надзор которые пишет замечания без конкретных пояснений и сылок на пункты норм. Нужно всё отбить и отстоять!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла1.на фото требуют чтобы соединение корпуса РЛНД выполнялось проводником не меньше 50мм и соответственно катанка что проложена вдоль опоры тоже должна быть сечением не меньше 50мм. Проектировщики уверяют что разрешено не менее 4 мм.
2.требуют протокол измерения сопротивления заземления опор 10 кВ менее 10 Ом. Читал что в ненаселённой местности это не нормируется. Заставляют бить заземление возле каждой опоры, хотя есть выпуск заземления 1,7 м
3.каким сечением должна соединятся дверка щита с корпусом? установлена 4 мм медь.
ПС. фазные проводники 25 мм, защитная автоматика на вводе 32А.
Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН
1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10
2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта
3. вроде хватит
Цитата(с2н5он @ 28.6.2011, 16:01)

Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН
1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10
2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта
3. вроде хватит
Вопрос вроде про тех.надзор, а не про РТН
1. Вопрос поставлен о сечении (мм2). 10 это диаметр (сечение 78,5 мм2) одного спуска, которых должно быть два.
2. какая то на фото не совсем не населенная местность. Дом, огород кругом.
3. Возможно перемычка и совсем не нужна.
вообще то не я задал вопрос

и что это за технадзор тогда?
1. 78,539816339744830961566084581988 если быть точным
1. Мне вот интересно, вот написали тут люди ответ, человек переписал его, пришел в проверяющую службу, там ему опять что-нибудь сказали!!! Вопрос: Сколько можно всякую хрень спрашивать тут, если надзор обычно пишет и указывает ошибки согласно принятым правилам, рд и т.п.,? Открыл документ, посмотрел нужный пункт, а уже потом спросил, если спросить не у кого. Тем более вы пишите проектировщики сказали, тут возникает тогда вопрос, а как тогда проект прошел экспертизу и была установленна данная опора, если после ее монтажа нашли ошибки???? В проекте обычно указывается типовая серия на опору, в которой все элементы расписаны.
2. Самое смешное на фото это знак вопроса!!! Скоро в экстасенсы будут профи переходить, по фоткам сечения угадывать и переходные сопротивления!
Дмитрий235
29.6.2011, 12:42
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт. Согласно ПУЭ заземляющий проводник для сетей с глухозаземленной нейтралью должен быть не менее 50 мм железа что соответсвует 8 мм катанке. У нас к сожалению 6-ть, будем менять. А магистраль по стояку проложена 16 мм.
Остаеться открытым вопрос по заземлению опор ВЛ-10 кВ. Где-то слышал что по изменениям к ПУЭ уже не 30,а 20 Ом. Траверса заземлена через зажим ПС-2 на верхний вывод арматуры из стояка, снизу стояка выпуск 1,7 м. Местность таки не населенная, эту хатку в расчет не берем

. Нужно предоставлять протокол измерения заземления или есть ньюансы типа таких как писал выше?
scasi,
1. проект прошел экспертизу как и все в нашей стране.
2. угадывать сечение я не просил, знак вопроса поставил тех. надзор для наглядности Заказчику.
ПЫСЫ. Нашел отчет геологии на эту землю ....43 ом.м
Ну и проектировщики у Вас! Подождите, 6мм это на разъединителе? Если да, то вообще то это сеть с изолированной нейтралью. Смотри ПУЭ 1.7.114-115.
Таблица 2.5.19. п 2.5.129. Читать до конца. Под ваше удельное сопротивление грунта в 43 Ом*м как раз сопротивление ЗУ не более 10 Ом в населенной местности, 30 Ом в ненаселенной.
Дмитрий235
29.6.2011, 15:24
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.
Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 19:24)

ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.
Не обязательно не менее. Там по термической стойкости выбирается, и 10мм будет вполне достаточно. Мы всегда на опорах сталь 10мм применяем. Вопросов не было.
Дмитрий235
29.6.2011, 15:36
ЛЕША, а если будут вопросы то как обосновать? где взять токи к.з. для просчета?
Интересно, а зачем вообще заземлять опоры 10 кВ?
Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 13:42)

спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт.
а Вы ответы читаете?
Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 16:24)

ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.
12 мм. это 113 квадрат и откуда цифирь 120?
Дмитрий235
29.6.2011, 16:08
Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 15:39)

а Вы ответы читаете?
читаю. А Вы не думали что читать можно не только ответы, но и литературу? (прочел ответ после)
Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 15:39)

12 мм. это 113 квадрат и откуда цифирь 120?
верно. опять тупанул

. не выспался.
я про 120 - где такая норма?
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 1:57)

я про 120 - где такая норма?
1.7.115
так это указан максимум для 1/3
Внесу свои пять копеек. Дом есть значит населенная местность раз,вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом посему бъют рядом ,проектировщик в проекте обязан указать сопротивление грунта для данной местности до 100 ом\м или выше нормированное значение з\у. И третье требование двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) .
Гость_Андрей_*
30.6.2011, 18:11
Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 16:15)

1. вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом
2. двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) .
1. Это вы о чем? Причем тут вывод ЗУ и его сопротивление?
2. И я забыл. Напомните в какой НТД можно посмотреть про двойную вязку?
2. имеется ввиду два спуска
Гость_Андрей_*
30.6.2011, 20:41
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 18:43)

2. имеется ввиду два спуска
интересная формулировка -"вязка"

. А почему тогда только в населенной местности?
внесу ясность 1 измеренное значение одиночного электрода L 1.7м в вашем случае сама опора и ее вывод не обеспечивает требуемое значение з\у в 20 ом посему добавляют вертикальные и горизонтальные электроды дабы добиться требуемого значения сопротивления.2 Двойная вязка это требование распространяется на провода ВЛ в населенной местности -поясню когда провод ВЛ крепиться к двум парралельным штыревым изоляторам одной фазы. Написано в ПУЭ устройство ВЛ выше 1000в.И последнее спуск от мет-х частей оборудования установленных на опоре -достаточно одного. А заземлять опоры надо потому что бетон является токопроводящим и при нарушение или повреждение опорной изоляции возможен вынос потенциала на опру и вокруг нее ,ну а последствия сами догадйтесь . К деревянным опорам на которых нет мет-х частей оборудования данное требование не распростряняется.
Гость_Андрей_*
30.6.2011, 21:06
Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:00)

1.Двойная вязка это требование распространяется на провода ВЛ в населенной местности -поясню когда провод ВЛ крепиться к двум парралельным штыревым изоляторам одной фазы. Написано в ПУЭ устройство ВЛ выше 1000в.
2. И последнее спуск от мет-х частей оборудования установленных на опоре -достаточно одного.
1. А где вы на фото углядели, что это не выполнено? Почему решили, что инспектор это не увидел?
2. А как же ПУЭ?
2.5.133. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков должно быть не менее двух.
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 21:41)

интересная формулировка -"вязка"

. А почему тогда только в населенной местности?
Вы не слыхали про нормативную и не очень лексику электриков?
одну спилят, вторая останется (устанут)
Гость_Андрей_*
3.7.2011, 18:14
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 21:51)

Вы не слыхали про нормативную и не очень лексику электриков?
одну спилят, вторая останется (устанут)

Пилите, пилите, Шура, они золотые...