Дмитрий235
Итак, имеем тех.надзор которые пишет замечания без конкретных пояснений и сылок на пункты норм. Нужно всё отбить и отстоять!
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
1.на фото требуют чтобы соединение корпуса РЛНД выполнялось проводником не меньше 50мм и соответственно катанка что проложена вдоль опоры тоже должна быть сечением не меньше 50мм. Проектировщики уверяют что разрешено не менее 4 мм.
2.требуют протокол измерения сопротивления заземления опор 10 кВ менее 10 Ом. Читал что в ненаселённой местности это не нормируется. Заставляют бить заземление возле каждой опоры, хотя есть выпуск заземления 1,7 м
3.каким сечением должна соединятся дверка щита с корпусом? установлена 4 мм медь.

ПС. фазные проводники 25 мм, защитная автоматика на вводе 32А.
с2н5он
Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН
1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10
2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта
3. вроде хватит
Гость
Цитата(с2н5он @ 28.6.2011, 16:01) *
Вы собираетесь разъяснять РТН правила? если в предписании не указаны ссылки, можете жаловаться руководителю Вашего РТН
1. п. 2.5.133 однопроводочные не менее 10
2. Вы не правы п.2.5.129 ПУЭ - 30 Ом или не более 0,3Ргрунта
3. вроде хватит

Вопрос вроде про тех.надзор, а не про РТН
1. Вопрос поставлен о сечении (мм2). 10 это диаметр (сечение 78,5 мм2) одного спуска, которых должно быть два.
2. какая то на фото не совсем не населенная местность. Дом, огород кругом.
3. Возможно перемычка и совсем не нужна.
с2н5он
вообще то не я задал вопрос icon_wink.gif и что это за технадзор тогда?
1. 78,539816339744830961566084581988 если быть точным
scasi
1. Мне вот интересно, вот написали тут люди ответ, человек переписал его, пришел в проверяющую службу, там ему опять что-нибудь сказали!!! Вопрос: Сколько можно всякую хрень спрашивать тут, если надзор обычно пишет и указывает ошибки согласно принятым правилам, рд и т.п.,? Открыл документ, посмотрел нужный пункт, а уже потом спросил, если спросить не у кого. Тем более вы пишите проектировщики сказали, тут возникает тогда вопрос, а как тогда проект прошел экспертизу и была установленна данная опора, если после ее монтажа нашли ошибки???? В проекте обычно указывается типовая серия на опору, в которой все элементы расписаны.
2. Самое смешное на фото это знак вопроса!!! Скоро в экстасенсы будут профи переходить, по фоткам сечения угадывать и переходные сопротивления!
Дмитрий235
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт. Согласно ПУЭ заземляющий проводник для сетей с глухозаземленной нейтралью должен быть не менее 50 мм железа что соответсвует 8 мм катанке. У нас к сожалению 6-ть, будем менять. А магистраль по стояку проложена 16 мм.

Остаеться открытым вопрос по заземлению опор ВЛ-10 кВ. Где-то слышал что по изменениям к ПУЭ уже не 30,а 20 Ом. Траверса заземлена через зажим ПС-2 на верхний вывод арматуры из стояка, снизу стояка выпуск 1,7 м. Местность таки не населенная, эту хатку в расчет не берем icon_smile.gif. Нужно предоставлять протокол измерения заземления или есть ньюансы типа таких как писал выше?

scasi,
1. проект прошел экспертизу как и все в нашей стране.
2. угадывать сечение я не просил, знак вопроса поставил тех. надзор для наглядности Заказчику.
ПЫСЫ. Нашел отчет геологии на эту землю ....43 ом.м
ЛЕША
Ну и проектировщики у Вас! Подождите, 6мм это на разъединителе? Если да, то вообще то это сеть с изолированной нейтралью. Смотри ПУЭ 1.7.114-115.
Таблица 2.5.19. п 2.5.129. Читать до конца. Под ваше удельное сопротивление грунта в 43 Ом*м как раз сопротивление ЗУ не более 10 Ом в населенной местности, 30 Ом в ненаселенной.
Дмитрий235
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.
ЛЕША
Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 19:24) *
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.

Не обязательно не менее. Там по термической стойкости выбирается, и 10мм будет вполне достаточно. Мы всегда на опорах сталь 10мм применяем. Вопросов не было.
Дмитрий235
ЛЕША, а если будут вопросы то как обосновать? где взять токи к.з. для просчета?
Интересно, а зачем вообще заземлять опоры 10 кВ? icon_smile.gif
с2н5он
Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 13:42) *
спасибо, пока ждал ответа сам нашел необходимый пункт.

а Вы ответы читаете?

Цитата(Дмитрий235 @ 29.6.2011, 16:24) *
ЛЕША, четкое замечание. Я сам что-то затупил, действительно это сети с изолированной нейтралью и тут сечение должно быть не менее 120 мм по металлу, что соответсвует 12 мм катанке.

12 мм. это 113 квадрат и откуда цифирь 120?
Дмитрий235
Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 15:39) *
а Вы ответы читаете?

читаю. А Вы не думали что читать можно не только ответы, но и литературу? (прочел ответ после)

Цитата(с2н5он @ 29.6.2011, 15:39) *
12 мм. это 113 квадрат и откуда цифирь 120?

верно. опять тупанул icon_smile.gif. не выспался.
с2н5он
я про 120 - где такая норма?
ЛЕША
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 1:57) *
я про 120 - где такая норма?

1.7.115
с2н5он
так это указан максимум для 1/3
ez81
Внесу свои пять копеек. Дом есть значит населенная местность раз,вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом посему бъют рядом ,проектировщик в проекте обязан указать сопротивление грунта для данной местности до 100 ом\м или выше нормированное значение з\у. И третье требование двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) .
Гость_Андрей_*
Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 16:15) *
1. вывода заземляющего устройства 1,7м часто не достаточно для 20 ом
2. двойная вязка провода в населенной местности (об этом инспектор забыл наверное) .

1. Это вы о чем? Причем тут вывод ЗУ и его сопротивление? icon_biggrin.gif
2. И я забыл. Напомните в какой НТД можно посмотреть про двойную вязку? icon_biggrin.gif
с2н5он
2. имеется ввиду два спуска
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 18:43) *
2. имеется ввиду два спуска

интересная формулировка -"вязка" icon_biggrin.gif . А почему тогда только в населенной местности?
ez81
внесу ясность 1 измеренное значение одиночного электрода L 1.7м в вашем случае сама опора и ее вывод не обеспечивает требуемое значение з\у в 20 ом посему добавляют вертикальные и горизонтальные электроды дабы добиться требуемого значения сопротивления.2 Двойная вязка это требование распространяется на провода ВЛ в населенной местности -поясню когда провод ВЛ крепиться к двум парралельным штыревым изоляторам одной фазы. Написано в ПУЭ устройство ВЛ выше 1000в.И последнее спуск от мет-х частей оборудования установленных на опоре -достаточно одного. А заземлять опоры надо потому что бетон является токопроводящим и при нарушение или повреждение опорной изоляции возможен вынос потенциала на опру и вокруг нее ,ну а последствия сами догадйтесь . К деревянным опорам на которых нет мет-х частей оборудования данное требование не распростряняется.
Гость_Андрей_*
Цитата(ez81 @ 30.6.2011, 21:00) *
1.Двойная вязка это требование распространяется на провода ВЛ в населенной местности -поясню когда провод ВЛ крепиться к двум парралельным штыревым изоляторам одной фазы. Написано в ПУЭ устройство ВЛ выше 1000в.
2. И последнее спуск от мет-х частей оборудования установленных на опоре -достаточно одного.

1. А где вы на фото углядели, что это не выполнено? Почему решили, что инспектор это не увидел?
2. А как же ПУЭ?
2.5.133. Сечение каждого из заземляющих спусков на опоре ВЛ должно быть не менее 35 мм2, а для однопроволочных спусков диаметр должен быть не менее 10 мм (сечение 78,5 мм2). Количество спусков должно быть не менее двух.
с2н5он
Цитата(Гость_Андрей_* @ 30.6.2011, 21:41) *
интересная формулировка -"вязка" icon_biggrin.gif . А почему тогда только в населенной местности?

Вы не слыхали про нормативную и не очень лексику электриков? icon_wink.gif
одну спилят, вторая останется (устанут) icon_smile.gif
Гость_Андрей_*
Цитата(с2н5он @ 30.6.2011, 21:51) *
Вы не слыхали про нормативную и не очень лексику электриков? icon_wink.gif
одну спилят, вторая останется (устанут) icon_smile.gif

Пилите, пилите, Шура, они золотые... icon_biggrin.gif