Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Вопрос по подключению однофазного счетчика
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Счетчики электрической энергии


nonameel
Подскажите пожста такой вопрос, хочу установить в гараже электрощиток с однофазным счетчиком,
нагуглил что "Для безопасной установки и замены счетчиков в сетях напряжением до 380 В должна предусматриваться возможность отключения счетчика". Стало быть поставлю пакетник перед счетчиком, так вот вопрос - ноль тоже нужно пропускать в разрыв через пакетник или же он сразу подключается напрямую к счетчику?
Viktor2004
Пакетник можно поставить такой, что обрубать будет и фазу и ноль.
И по большому счету, пакетник этот должен быть в пломбируемом боксе, что бы исключить доступ к контактам.
Мастер Джу
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан
nonameel
благодарю =)
MegaWolt
Цитата(Мастер Джу @ 26.6.2011, 18:10) *
Фазу и 0 отключайте одновременно.А что это будет,пакетник,автомат,рубильник об этом ПУЭ молчит как партизан

ПУЭ
7.1.24. ВУ, ВРУ, ГРЩ должны иметь аппараты защиты на всех вводах питающих линий и на всех отходящих линиях.
7.1.25. На вводе питающих линий в ВУ, ВРУ, ГРЩ должны устанавливаться аппараты управления. На отходящих линиях аппараты управления могут быть установлены либо на каждой линии, либо быть общими для нескольких линий.
Автоматический выключатель следует рассматривать как аппарат защиты и управления.


Так что ставьте на вводе автомат (аппарат защиты) иначе проблемы с пожарниками при проверках гарантированы, а уж после него хоть стопицот пакетников (аппарат управления), если они вам так нравятся.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      Рейтинг@Mail.ru