der chaxha
25.6.2011, 19:10
Добрый день!
У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???
savelij®
25.6.2011, 19:44
Очень давно для этих целей придуманы наконечники ТАМ
der chaxha
25.6.2011, 20:07
Наконечник ТАМ 25-8-7 имеет ширину площадки 18 мм и диаметр отверстия 8,5 мм
savelij®
25.6.2011, 21:01
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 21:07)

...и диаметр отверстия 8,5 мм
Это у 35го, а у 25го 7 мм, если говорим о внутреннем диаметре гильзы...
der chaxha
25.6.2011, 21:08
Нет, 7 мм это внутренний диаметр трубки, а диаметр отверстия 8,5 мм смотри
http://kabelmontag.ru/catalog_17.html. Насколько мне известно, наконечники на одножильные проводники не устанавливают.
savelij®
25.6.2011, 21:20
Наконечники на одножильные проводники устанавливают в полный рост, как например в Вашем случае. Нормативных запретов нет.
И при диаметре отверстия 8 мм не вижу проблем для подключения к автомату. Кстати, шайбы тоже не запрещены.
der chaxha
25.6.2011, 21:28
Да это все понятно, проблема в том что я не могу поместить ни наконечник ни кольцо согнутое из провода в окно автомата АЕ2046, где расположен контакт шириной 14 мм
savelij®
25.6.2011, 21:31
Теперь понятно.
Не помню, к сожалению, есть ли для этой серии дополнительные выносные контактные площадки заводского исполнения, но полагаю, не составит особого труда изготовить их самостоятельно из медной пластины.
der chaxha
25.6.2011, 21:43
Да, наверное действительно придется изготавливать переходные площадки. Тогда еще один попутный вопрос, существуют ли какие либо альтернативные способы соединения меди с алюминием кроме наконечников ТАМ и медно-алюминиевых шайб ШАМ?
savelij®
25.6.2011, 21:46
Клемники, устанавливаемые рядом с автоматом (или не очень рядом), где можно, например, и перейти с алюминия 25 мм2 на медь 10 мм2.
haramamburu
25.6.2011, 22:00
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
savelij®
25.6.2011, 22:02
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 23:00)

В порядке "бреда"....
Далеко не бред... приходилось и такое творить...
Гость сочувствующий
15.7.2011, 16:04
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 22:00)

В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
Абсолютно не бред, довольно распространённая практика, для надёжности облудить, сначала припоем для алюминия, затем ПОС.
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
если провод зажимается винтом, а не плашкой (не помню), то нужно
можете попытаться запихнуть
savelij®
16.8.2011, 22:24
При возникновении трудностей с принятием решения, как правило, рекомендуется обращаться к паспорту на устройство.
Цитата
2.2.8 Для присоединения к выводам ВА47100 необходимо использовать
медные или алюминиевые одножильные и многожильные проводники сечением
не более 35 мм2, жилы которых подготовлены для присоединения в соответствии
с ВСН 13983. Специальная подготовка проводников на токи свыше 32 А
обязательна.
Цитата
Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
Может войдёт, а может и не войти..., а вот с наконечником НШВИ войдёт.
savelij®
19.8.2011, 10:23
Зачем с наконечником то?
haramamburu
19.8.2011, 10:52
Цитата(Гость @ 19.8.2011, 10:58)

А если концы облудить?
А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что
Т.е. вариант только наконечник?
жила у провода многопроволочная?
haramamburu
19.8.2011, 15:08
Цитата(Гость @ 19.8.2011, 15:30)

Т.е. вариант только наконечник?
При таких квадратах и многопроволоке - да
Гость сочувствующий
19.8.2011, 18:51
Цитата(Гость @ 16.8.2011, 21:54)

Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение: наверное правильнее сказать провод ПВ-3 многопроволочный, а не многожильный?
А какой НТД запрещает оконцевание такого провода (35 кв.мм) облужинием ? В ВСН 139-83(вроде не отменены еще) вроде такого запрета нет
Гость_бармалей_*
20.8.2011, 22:50
ГОСТ на контактные соединения (номер не помню)
ГОСТ 10434-82 Контактные соединения. Вроде не нашел такого ,что запрещается?
Гость сочувствующий
23.8.2011, 18:32
Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 10:52)

А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что
Согласен, есть такой вариант, а вот чем руководствуются заводы - изготовитетели НКУ, зажимая под болт лужёные многопроволочные провода?
Volt380
23.11.2011, 20:13
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 22:00)

В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
я прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
23.11.2011, 20:32
Цитата(Volt380 @ 23.11.2011, 20:13)

прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..
Нажмите для просмотра прикрепленного файлаНе, эт немного ))) другое
Гость_Юрий_*
23.4.2012, 12:57
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 19:10)

Добрый день!
У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???
Может еще нужно...
Вариант 1 - выкинуть эту жуть и поставить нормальные...
вариант 2 - Используйте переходные медные пластины. Можно самоделку - обточить шинку ШМТ 3*20 до нужных размеров, засверлить нужные отверстия. Участок, на котором будет алюминий - облудить. Или переходныую шайбу медь-алюминий.
Вариант 3 - установите доп. клеммы (например ABB M35/16 арт. 1SNA115124R0700 ). К ним от автомата медный провод, а с другой стороны воткните алюминий.
Вот и все
Я просто обтачивал наконечники по размеру окна автомата.Работает на максимальной нагрузке уже лет 10.
Причем без всяких планово-предупредительных ремонтов.
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
Алексей.
11.1.2013, 21:53
Цитата(Гость @ 4.1.2013, 13:54)

Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
Вообще-то ВА47-29 выпускают только до 63А,а так у модульных автоматов конструкция зажимов позволяет подключение многожильного кабеля без наконечника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста,
пройдите по ссылке.