Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Подключения автомата к алюминиевому кабелю
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Электроснабжение и Оборудование > Защитная и коммутационная аппаратура


der chaxha
Добрый день!

У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???
savelij®
Очень давно для этих целей придуманы наконечники ТАМ
der chaxha
Наконечник ТАМ 25-8-7 имеет ширину площадки 18 мм и диаметр отверстия 8,5 мм
savelij®
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 21:07) *
...и диаметр отверстия 8,5 мм

Это у 35го, а у 25го 7 мм, если говорим о внутреннем диаметре гильзы... icon_wink.gif
der chaxha
Нет, 7 мм это внутренний диаметр трубки, а диаметр отверстия 8,5 мм смотри http://kabelmontag.ru/catalog_17.html. Насколько мне известно, наконечники на одножильные проводники не устанавливают.
savelij®
Наконечники на одножильные проводники устанавливают в полный рост, как например в Вашем случае. Нормативных запретов нет.
И при диаметре отверстия 8 мм не вижу проблем для подключения к автомату. Кстати, шайбы тоже не запрещены.
der chaxha
Да это все понятно, проблема в том что я не могу поместить ни наконечник ни кольцо согнутое из провода в окно автомата АЕ2046, где расположен контакт шириной 14 мм
savelij®
Теперь понятно.
Не помню, к сожалению, есть ли для этой серии дополнительные выносные контактные площадки заводского исполнения, но полагаю, не составит особого труда изготовить их самостоятельно из медной пластины.
der chaxha
Да, наверное действительно придется изготавливать переходные площадки. Тогда еще один попутный вопрос, существуют ли какие либо альтернативные способы соединения меди с алюминием кроме наконечников ТАМ и медно-алюминиевых шайб ШАМ?
savelij®
Клемники, устанавливаемые рядом с автоматом (или не очень рядом), где можно, например, и перейти с алюминия 25 мм2 на медь 10 мм2.
haramamburu
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.
savelij®
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 23:00) *
В порядке "бреда"....

Далеко не бред... приходилось и такое творить... icon_wink.gif
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 22:00) *
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.

Абсолютно не бред, довольно распространённая практика, для надёжности облудить, сначала припоем для алюминия, затем ПОС.
Гость
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
с2н5он
если провод зажимается винтом, а не плашкой (не помню), то нужно
можете попытаться запихнуть
savelij®
При возникновении трудностей с принятием решения, как правило, рекомендуется обращаться к паспорту на устройство.
Цитата
2.2.8 Для присоединения к выводам ВА47100 необходимо использовать
медные или алюминиевые одножильные и многожильные проводники сечением
не более 35 мм2, жилы которых подготовлены для присоединения в соответствии
с ВСН 13983. Специальная подготовка проводников на токи свыше 32 А
обязательна.


Цитата
Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?
Может войдёт, а может и не войти..., а вот с наконечником НШВИ войдёт.
Гость
А если концы облудить?
savelij®
Зачем с наконечником то?
haramamburu
Цитата(Гость @ 19.8.2011, 10:58) *
А если концы облудить?

А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что
Гость
Т.е. вариант только наконечник?
с2н5он
жила у провода многопроволочная?
haramamburu
Цитата(Гость @ 19.8.2011, 15:30) *
Т.е. вариант только наконечник?

При таких квадратах и многопроволоке - да
Гость сочувствующий
Цитата(Гость @ 16.8.2011, 21:54) *
Требуется ли обязательное оконцевание провода ПВ-3 (многожильный) при монтаже авт.выключателя ВА47-100 на 63А, провод на 35 кв.мм. Если оконцевать медной трубкой- войдет или нет?

Позвольте, пожалуйста, небольшое уточнение: наверное правильнее сказать провод ПВ-3 многопроволочный, а не многожильный?
с2н5он
в яблочко
Гость
А какой НТД запрещает оконцевание такого провода (35 кв.мм) облужинием ? В ВСН 139-83(вроде не отменены еще) вроде такого запрета нет
Гость_бармалей_*
ГОСТ на контактные соединения (номер не помню)
Гость
ГОСТ 10434-82 Контактные соединения. Вроде не нашел такого ,что запрещается?
Гость сочувствующий
Цитата(haramamburu @ 19.8.2011, 10:52) *
А вот этого как раз и не надо делать - "потечет", придется систематически подтягивать, иначе сами знаете что

Согласен, есть такой вариант, а вот чем руководствуются заводы - изготовитетели НКУ, зажимая под болт лужёные многопроволочные провода?
Volt380
Цитата(haramamburu @ 25.6.2011, 22:00) *
В порядке "бреда" - приплюснуть люминь, просверлить отверстие, "лишнее" обточить.

я прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
haramamburu
Цитата(Volt380 @ 23.11.2011, 20:13) *
прям себя вспомнил... сложил жилу пополам и просверлил..
Нажмите для просмотра прикрепленного файла
Не, эт немного ))) другое
Гость_Юрий_*
Цитата(der chaxha @ 25.6.2011, 19:10) *
Добрый день!

У нас в оборудовании установлены автоматы АЕ2046 у них медные лепестки с диаметром резьбы 6 мм. Требуется подключить к нему алюминиевый кабель АВВГ 4х25 (диаметр 5,6 мм). Кабель предполагается использовать с максимальной нагрузкой по току. Согнуть его кольцом и прикрутить к лепестку не получается, т к он не входит в окно, да и как то не правильно соединить медь с алюминием. Как нам быть???

Может еще нужно...
Вариант 1 - выкинуть эту жуть и поставить нормальные...
вариант 2 - Используйте переходные медные пластины. Можно самоделку - обточить шинку ШМТ 3*20 до нужных размеров, засверлить нужные отверстия. Участок, на котором будет алюминий - облудить. Или переходныую шайбу медь-алюминий.
Вариант 3 - установите доп. клеммы (например ABB M35/16 арт. 1SNA115124R0700 ). К ним от автомата медный провод, а с другой стороны воткните алюминий.
Вот и все
Гость
Я просто обтачивал наконечники по размеру окна автомата.Работает на максимальной нагрузке уже лет 10.
Причем без всяких планово-предупредительных ремонтов.
Гость
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А
Алексей.
Цитата(Гость @ 4.1.2013, 13:54) *
Кабель ВВГНГ ( 25 и 35 кв.мм ,жилы многопроволочные) требуется ли оконцевание жил в этом случае при подключении к авт.выключателям ВА47-29 на 100 А, АВВ тоже на 100А


Вообще-то ВА47-29 выпускают только до 63А,а так у модульных автоматов конструкция зажимов позволяет подключение многожильного кабеля без наконечника.
Для просмотра полной версии этой страницы, пожалуйста, пройдите по ссылке.
   Rambler's Top100      
Электрик © 2002-2008 Oleg Kuznetsov     
  Русская версия IP.Board © 2001-2024 IPS, Inc.