MIxa
Какие последствия при подключении быт.техники
при условии соединения "0"раб и заземления В этажном
щитке(ДЛЯ ВСЕХ)?
f389
При одновременном включении "Электричества" ВСЕМ не хватит icon_lol.gif
Распределение будет равномерным: вместо 220В будет 180, а м.б. и 160. А потом и совсем пропадёт. icon_cry.gif
DLR
Если в этажном щитке было разделение N и PE проводников распределительной сети, то их соединение не допускается.
Если подвод с РЕN проводником и Вы имеете 3-х проводную схему, то в этажном щитке выполняется присоединение к PEN под разные болты (не более 2-х соединений).