Помощь - Поиск - Пользователи - Календарь
Перейти к полной версии этой страницы на форумах сайта Электрик: Межповерочные сроки испытаний электроустановок в торговле
Форумы сайта ЭЛЕКТРИК > Документация, статьи > Оформление документов по эксплуатации ЭУ


rumas
День добрый.
Есть вопрос по срокам проведения Технического отчета по испытаниям электроустановок организаций-торговли.
Арендуем небольшое помещение для торговли одеждой. Помещение не является особо опасным.

В соответствие с т.37 ПТЭЭП испытания проводятся не реже 1 раза в 3 года.

Энергонадзор вынуждает выполнять 1 раз в год. При этом ссылаются на требования Межотраслевых правил по ОТ для розничной торговли ПОТ РМ 014-2000 и в общественном питании ПОТ РМ 0114-2000.

Но, ПОТ РМ 014-2000 утратил силу изданием ППРФ №1160 от 27.12.10. Взамен ничего не появилось нового.
А ПОТ РМ 0114-2000 не зарегистрирован в Минюсте.

Мы настаиваем на требованиях ПТЭЭП.
А Готехнадзор: выполняйте измерения 1 раз в год потому, что мы так сказали.

Подскажите, есть ли ещё какие либо документы, регламентирующие сроки проведения измерений?
Может, мы и не правы! Хотелось бы услышать Ваше мнение.
с2н5он
а Вы уверены, что отменены? если они введены с 1 декабря 2000 г.
rumas
ПОТ РМ 014-2000 был введен в действие Постановлением ППРФ 399 от 23.05.2000. И это Постановление утратило силу изданием ППРФ №1160 от 27.12.10
rumas
Ссылка на ППРФ 1160

http://www.mcfr.ru/about/news/2422/33798/
ЛЕША
[quote name='rumas' date='17.6.2011, 17:43' post='189472']
А Готехнадзор: выполняйте измерения 1 раз в год потому, что мы так сказали.
[/quot
Пусть докажут документально.
rumas
Выпишут предписание в случае не выполнения измерений. Уверены, что суд примет их суждения, а не наши.
с2н5он
справочная система консультант сказала что ПОТ РМ 014-2000 действующие
по Вашей ссылке ни про ПОТ ни про 399 ничего не увидел, но ещё раз гляну вечером или завтра
rumas
У кого есть опыт, подскажите по данному вопросу.
Гость
Еще есть ПОТРМ-011-2000, ПОТРМ-013-2000 ,в обществ.питании, химчистке и стирке. Вот по этим ПОТРМ я еще в прошлом году направил письмо в федер.службу Роструд, чтоб разъяснили; через 2 месяца ответили .что они направили мое письмо в Мин.здравохранения и соц.развития; через полтора месяца отуда пришло уведомление,что мое письмо направили в Ростехнадзор РФ. Непонятно,почему в Ростехнаднадзор направили, т.к эти ПОТРМ утверждены Мин.труда (в то время) .а в настоящеее время правоприемником является это же Мин.здравохранения и соц.развития. В этих ПОТРМ ужесточены требования по электробезопасности ,что не противоречит ПТЭЭП,как бы ни причем тут Ростехнадзор. Кстати где то было в инете разъяснение ,что правила эти действующие и не требуется регистрация в Минюсте. А наше областная инспекция труда, вообще не ответила,хотя 2 раза написал по этому поводу. Как будет какой от ответ скину, вот такие у нас бюрократы-полгода не могу получить разъяснение
Гость
Получил письмо из Ростехнадзора РФ , ответили вот как кратко : Сроки испытаний и измерений в электроустановках,приведенные ПОТРМ-011-2000, ПОТРМ-013-2000 не противоречат требованиям,установленными ПТЭЭП.
с2н5он
а причем здесь эти ПОТРМы? у Вас одежду едят или чистят?
ещё раз ПОТ РМ 014-2000 действующий, утвержден ПОСТАНОВЛЕНИЕ от 16 октября 2000 г. N 74
и соответственно:
8.5.18. Сопротивление изоляции электросети в помещениях без повышенной опасности измеряется не реже одного раза в 12 месяцев, в особо опасных помещениях (или с повышенной опасностью) - не реже одного раза в 6 месяцев. Испытания защитного заземления (зануления) проводятся не реже одного раза в 12 месяцев. Испытания изоляции переносных трансформаторов и светильников 12 - 42 В проводятся два раза в год.